• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
07.01.2026, 03:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je mozne pouzit na istenie vedenia nespriahnute istice?

Started by Miroslav ŠEBEŇ, 04.12.2007, 18:00

previous topic - next topic

Miroslav ŠEBEŇ

04.12.2007, 18:00 Last Edit: 04.12.2007, 18:43 by Administrátor fóra, čistič
Je mozne pouzit na istenie vedenia /kabla/ 3 ks jednopolovych isticov rovnakej hodnoty aj charakteristiky?


Ide mi o to, ci /ne/musia byt mechanicky spriahnute.

Otakar Dosbaba

Ano, pokud jde o sdružený obvod stejného určení, napájený ze všech třech fází a bude jističům předcházet tří nebo čtyřpólový vypínač, kterým lze obvod vázaně vypnout. Jističe je nutno též seskupit vedle sebe.

Radek Kroutil

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz