Je vhodné riešiť vypnutie hl.vypinača v rozvádzači cez vypínaciu spúšť?

Started by Emil Vavrík, 21.11.2007, 21:16

previous topic - next topic

Emil Vavrík

Jedná sa o prevádzku strojárskej dielne.Projektant v prevádzke naprojektoval tri BT/bezp.tlačítka/ktoré budú mať spínací kontakt.Napájanie BT je z L1 za hl.vypinačom a po stlačení BT vybaví napäťová cievka a odpojí
napájanie.
Prívod/ L1/k BT  nie je istený z dôvodu možného vypnutia a následnej
nefunkčnosti tohto riešenia.
Zaujimal by ma váš názor na toto riešenie.

Miroš Jan

pane Vavrík.

Nepíšete zcela konkrétně jaká výroba je napájena z tohoto rozvaděče.
Obecně lze říci, pokud to ale je udělané tak jak popisujete, je to proti předpisům.  (no) Obvody nouzového vypnutí, potažmo nouzového zastavení, se dělají takovím způsobem, že nesmí být napěťová cívka, a ani ovladače nouzového vypnutí, nesmějí být spínací.  (plc)
Musí se použít podpěťová spoušť, a ovladače nouzového vypnutí, musejí mýt rozpínací kontakty a musí být z aretací. (jednicka)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Emil Vavrík

Diskusiu napäťová versus podpäťová spúšť som si pozorne prečítal a tiež
sa prikláňam k podpäťovej spúšti.Navrhované riešenie sa mi vôbec nepozdávalo a preto som sa na vás obrátil.
Čo sa týka tej strojárskej dielne:
naprojektované su zás.skrine Hensel a k ním sa budú pripájať jednotlivé
stroje pohyblivým prívodom.

Emil Vavrík

Ešte k tým bezpečnostným tlačítkam -BT.Je to ABB typ Livorno 13 180.
Červená krabička so sklíčkom na rozbitie.

Jaroslav Klč

Mohol by teda niekto na záver doplniť jednopólovú schému zapojenia, pre STOP-tlačítko, napriklad pre rozvádzač v kotolni?
(eek)

Miloslav Dunda

Při použití podpěťové cívky je tu další problém, že při zakolísání sítě dojte k vypnutí. Zařízení bude tedy velice často zlobit. Jako řešení bych viděl pro jištění ovládacího obvodu použít výkonovou pojistku 10A s pomocným kontaktem VL21, který v případě přehoření výkonové pojistky vypne napěťovou spoušť. U podpěťové spouště je velké nebezpečí kdyby to byla kotelna na uhlí, tak může dojít k přetopení kotlů, pokud obsluha nezaregistruje vypnutí jističe.

Vladimír Huba

Požiadavky na prístroj núdzového zastavenia o.i. predpisujú funkciu núteného alebo priameho rozpojenia. To je podľa STN EN 60204-1 čl.10.7.2  z 12/2001. Platí pre stroje, ale  primerane je možná aplikácia aj na ostatné inštalácie.
Aj sedliackym rozumom sa dá prísť na to, že rozpojenie je spoľahlivejšia funkcia než zopnutie. Predstavte si núdzové odpojenie pri ulomenom zapínacom kontakte ovládacieho obvodu.
Tiež ma zarazilo, že pre napájanie ovládacieho obvodu nie je použité žiadne istenie. To je neprípustné a v rozpore s niekoľkými normami. Žiadne zdôvodnenie na takýto prešľap neobstojí.
Ži a nechaj žiť

Miloslav Dunda

On požadavek na rozpínací režim byl i ve starých normách tuším, že v ČSN 357130.

Miroš Jan

Pane Huba.

Vámi zmiňovaná norma, platí pouze pro strojní zařízení, v čechách  je to ČSN EN 60 204-1. >:(
Pro všeobecné použití, je to ČSN EN 33 2000-4-46, ČSN 33 2000-5-537  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace