29.11.2007, 22:20 Last Edit: 29.11.2007, 22:36 by Administrátor fóra, čistič
Vánoční osvětlení (žárovky 24V + LEDřetěž) jsou umístěny na kovové konstrukci a jsou napájeny ze zdroje bezpečného napětí 24VAC.
Konstrukce je umístěna ve venkovním prostředí.
Neživé kovové části NEJSOU spojeny s žádným ochranným vodičem (aby byly dodrženy zásady SELV).
Nejsou ani zvlášť zeměny, i když konstrukce je přišroubována do betonové patky v zemi.
Splňuje takto provedené zařízení zásady bezpečnosti ?

Jiří Fuksa

To: Radek Hahn
A jestli jsou určeny pro venkovní prostředí a jestli jsou instalovány v souladu s návodem výrobce, tak pravděpodobně ano.
Mimochodem, Vámi uváděné osvětlení má neživé části?

Radek Hahn

30.11.2007, 08:01 #2 Last Edit: 30.11.2007, 14:49 by Administrátor fóra, čistič
Osvětlení jako takové neživé části nemá - myslel jsem tím kovovou konstrukci, ve které je osvětlení namontováno. LED řetěz je tovární výroby s příslušným krytím, žárovkové osvětlení je "doděláno" svépomocí (samozřejmě ve snaze určité krytí zajistit)
   Jde mi o to, zda při použití napětí 24VAC ve venkovním prostředí, je třeba myslet na nějakou další ochranu, nebo úroveň 24VAC zajišťuje bezpečný provoz.

Petr Doležal

Také můžete m.j. posoudit, zda zařízení, jeho obsluha a dostupnost laikům náhodou nevyhoví níže uvedenému:
" Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se dle změny Z2 ČSN 33 2000-3 jedná o prostor pouze nebezpečný a nikoliv velmi nebezpečný, s trvalým dotykovým napětím max 50 V "
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Hahn

30.11.2007, 13:48 #4 Last Edit: 30.11.2007, 14:50 by Administrátor fóra, čistič
Pokud je venkovní prostředí "pouze" nebezpečné, pak asi není co řešit.
Nemohl jsem totiž nikde najít, jak je definováno venkovní prostředí - někde jsem našel definici: Aktivní složité + ještě nějaký číselný index..., ale nic víc.

Petr Doležal

Pozor, to není automaticky jen nebezpečné. Musíte splnit požadavky té změny Z2 a teprve pak můžete použít její úlevy.
A s tím číselným indexem ! Nedíval jste se do staré, neplatné normy ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Pokud jde o světla, začal bych tím, co doporučuje výrobce. Ten by se měl zodpovědně postavit k tomu, jak a kde se dá jeho výrobek používat podle toho jak a z čeho jej vyrobil.
Pokud vám jde o nějakou kovovou konstrukci, ta není součástí zařízení a tak by neměla být automaticky považována za neživou vodivou část.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Štefan Beláň

TO: Hahn

Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-7-715 (Březen 2006) " Světelná instalace napájená malým napětím"  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Radek Hahn

Děkuji všem za příspěvky, zkusím se podívat do ČSN 33 2000-7-715 a kdyby mi něco nebylo jasné, dovolím si vás ještě položit na otázku  ;)