Josef_19620


Na pracovišti se ulomil kabel od chlazení plazmové svářečky.
Byl ukončen nerozebiratelnou flex euro zástrčkou.
Jediné co se na ní dá vyčíst je KEMA KEUR.  
Překvapilo mě, že při proměření je prohozený modrý a hnědý vodič.
Ochranný vodič je zapojený správně na zdířku a pásky.
Myslím že z hlediska bezpečnosti to tedy velký problém není, ale je možné legálně docela drahé zařízení u nás prodávat?

Daniel Hudzík

L a N su pri jednofazovom spotrebici rovnocenne pracovne vodice. Na funkciu ani bezpecnost zariadenie ich prehodenie nesmie mat vplyv. Vynimkou su niektore plynove kotle.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Schwarz

Takové zapojení se používá jinde v evropě (Francie) a český trh je příliš malý na to, aby pro nás výrobci kabelů dělali "opačnou" variantu.
Jak napsal Daniel H. - na funkci ani na bezpečnost provozu to nesmí mít vliv.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Maroš Klein


František Šohajda

Už jsem to tu na jiném vlákně psal...
Takových "Flexo" šňůr je v ČR 60-70%... (dance)


Teoreticky by to nemělo mít vliv ani na kotle, pokud jsou ve třídě I.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

U spotřebičů a u prodlužovacích šňůr nemůžeme mluvit o L a N.
Zde jsou pouze "pracovní vodiče" a popř. "ochranný vodič".

Celkem jasné je to např. u zásuvek typu SCHUKO, do těch se dá vidlice připojit dvěma způsoby, jednak "normálně" ale také "naopak".

Spotřebiče jsou určené pro celou evropu, přičemž v jednotlivých zemích jsou různé národní předpisy.

Např. ve Francii se používají stejné zásuvky jako u nás, pozice L a N je ovšem naopak. 



 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Quote from: František Šohajda on 17.07.2014, 06:01
...
Teoreticky by to nemělo mít vliv ani na kotle, pokud jsou ve třídě I.

Bohužel prakticky to vliv má.
Plamen má jistou minimální vodivost, výrobci fázový přívod (přes nějaký další obvod) využívají ke kontrole plamene.
Když je přívod pro kotel obráceně, vše je OK až na tu zásadní maličkost, že se řízení kotle chová jako kdyby zhasl plamen a kotel vypíná.
Ale plynový kotel je zařízení "2x VTZ", takže tam by odborná montáž měla být zárukou správného provedení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)