• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:52

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mozem takto zapojit prudovy chranic?

Started by Muros, 09.12.2007, 22:10

previous topic - next topic

Muros

09.12.2007, 22:10 Last Edit: 05.03.2008, 23:26 by Administrátor fóra, čistič
vie mi niekto poradit ci mozem takto zapojit prudovy chranic?
16/B/003 + 6A + 10A, alebo dat zasuvky priamo z chranica a svetlo este cez istic 6A

muros


Jura Krikl

Podle vašeho pznačeni mate chtaničojistič, A na zapojení je nutne vice informaci.. Tohle tema už se tu několikrat probiralo, zkuste použit funkci vyhledat...


Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Fuk Tomáš

Quote from: muros on 09.12.2007, 22:21
ako tu mam pridat schemu-obrazok

Přílohy mohou přidávat jen registrovaní uživatelé.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Otakar Dosbaba

Z "chráničojističe" B16A/0,03A je možné zapojit zásuvky přímo (předpokládám jinak správně realizovaný a dimenzovaný rozvod) a světelný obvod přes 10 nebo 6A jistič. Selektivita by dalším 10A jističem pro zásuvky nebyla stejně zaručena. Je tu jen drobná nevýhoda. Co když bude potřeba něco na zásuvkovém okruhu opravit a přitom bude zapotřebí si přisvítit?

muros

no konecne som tu pridal schemu,,, moze to byt tak?

Jaroslav Hasala

12.12.2007, 01:04 #6 Last Edit: 12.12.2007, 06:25 by Jaroslav Hasala
V podstatě by to takhle mohlo být zapojené, z hlediska funkčnosti je správně.
Použítí chrániče s jističem nemá v tomto případě žádný význam, stačil by obyčejný chránič bez jističe.
Máte špatně označený přívodní vodič - měl by to být PEN, nikoliv N. Stejně tak svorkovnice označená PE je PEN.
Protože v podstatě rozdělujete PEN na PE a N, mělo by být místo rozdělení (sběrnice PEN) přizemněné.
Je také trochu problém se sběrnicemi. Správně by v rozvodnici měly být čtyři sběrnice - PEN (přívodní vodič, stávající okruhy), PE (PE vodiče nových okruhů), N (přívod pro chránič) a N pro vývody za chráničem.
Nicméně v tomto konkrétním případě by bylo (podle mě) možné tolerovat připojení všech vodičů PEN, PE i N na jednu sběrnici. Samostaná by zůstala pouze sběrnice N pro N vodiče za chráničem, tak jak je to na obrázku.
Bylo by ovšem vhodné vodiče prostorově oddělit a dále by bylo vhodné rozlišit PEN vodiče stávajících okruhů od nových vodičů PE. Záleží na barvě stávajících vodičů PEN. Pokud jsou zelenožluté, naše normy připouští označení modrým proužkem na konci vodičů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz