neviete mi poradit. doma mam istic 16 A a pred nim je 20 alebo 25 A teraz neviem ale doma ked mam pretazenie tak mi nevyrazy ten 16 A co je prvy ale az ten hlavny co je 20 neviete ako to je mozne? dakujem

Radek Červený

1. Všeobecně jističe stárnou, pokud tam máte ještě takové ty černé bakelitové nebo bílé SEZ Krompachy, tak se hluboce ukloňte a poděkujte, že ještě fungují. Ale teď vážně, není to vyjímečný jev, že jistič vypíná na jiné hodnotě než deklarované štítkem. Doporučuji je vyměnit za nové. Buď je přetěžován ten 16A na hodnotu hl. jističe, nebo hlavní vypíná již pod 16A.

2. Další možností je závada ve vedení mezi hl. jističem a podružným jističem. Doporučuji provést kontrolu izolačního stavu, nejlépe periodickou revizi.

V obou případech se obraťte na odborníka.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Sedlmajer

3. Další možností je, že těch okruhů máte asi víc, ten 16A a další třeba 16, příp 10 A a nemusíte mít ani jeden okruh přetížený, ale v součtu to může být víc, než těch 20 (25) A na začátku.

Miloslav Dunda

Nepíšete typy jističů, ale obecně moderní jističe vypínají dříve než ty staré. Např. IJV jističe (ty černé), tak 10A jistič udrží zhruba stejně jako moderní 16A, protože jeho doba vypnutí a možnost jeho přetížení je o dost delší než u nových jističů.