Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A?

Started by Radek Donharry, 01.01.2008, 21:26

previous topic - next topic

Radek Donharry

Stačí pro pdlahové topení (topný kabel) 1200W přívod 3*1,5 a jistič 10A?
A stejná otázka pro topení 1600W.

Ivo Faltus

Ano. V obou případech je dimenzování průřezu přívodu a zvolený In jističe v pořádku.

Valter Mayer

Áno. Z hľadiska prúdového zaťaženia je daný priemer vyhovujúci.
V predchádzajúcich diskusiách, ktoré sa týkali ochrany pre NDN neživých častí pospojovaním, sa vyskytli názorové rozpory ohľadne nutnosti pospojovania elektrického podlahového vykurovania a hlavne spôsobu prevedenia.

Pri nahliadnutí do materiálov výrobcov elektrického podlahového vykurovania je možné zistiť, že v ponuke je niekoľko typov káblov. Pre ďalšiu diskusiu je z hľadiska bezpečnej prevádzky elektrického zariadenia dôležité:
- opletenie kábla ochranným vodičom - ano/nie;
- prostredie - vlhké (napr. kúpelňa) / suché

Pre inštaláciu do vlhkého prostredia výrobca jednoznačne uvádza vhodnosť použitia iba u káblov s opletením ochranného vodiča za súčasného použitia prúdového chrániča s vybavovacím prúdom 30mA.

Pre inštaláciu do suchého prostredia výrobca uvádza možnosť použitia iba  káblov s opletením ochranného vodiča alebo káblov bez ochranného vodiča za podmienky použitia prúdového chrániča s vybavovacím prúdom 30mA.

Akým spôsobom by ste Vy riešil ochranu pred NDN neživých častí?
V akých prípadoch a akým spôsobom je nutné riešiť doplnkovú ochranu pospojovaním?
Bude v týchto prípadoch vodič PE prierezu 1.5mm2 dostatočný?

Ivo Faltus

Podlahové topení musí být podle ČSN 33 2000-7-753:2003, čl. 753.413.1 napájeno přes proudový chránič s jmenovitým reziduálním proudem max. 30 mA.
V prostorách s vanou nebo sprchovým koutem, podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2, musí být navíc použity pouze topné kabely (rohože) s vodivým opletením apd. Vodivé opletení se připojí k ochrannému vodiči napájecího obvodu.