• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?

Started by amat, 29.12.2007, 19:11

previous topic - next topic

amat

29.12.2007, 19:11 Last Edit: 04.03.2008, 23:40 by Administrátor fóra, čistič
Pro připojení kompresoru v garáži, 1 fáz.motor 1,5 kW, bude vyhovující stávající  10A jistič? Jaký je asi proudový náraz při zapnutí?

Radek Kroutil

Stačit bude. Proudový ráz bude cca 50A, na což charakteristika jističe v B by byla na hranici. Spíš bych doporučil charakteristiku C  ;)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Stanislav Havelka.

Též potvrzuji,že stačí 10A/C...(možná by nebylo špatné nainstalovat motorovou spoušt)..

Miroš Jan

Pánové, pro jištění elektromotorů, používám vždy motorové spouštěče.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

amatehlih

Ještě bych se rád zeptal,co to je motorová spoušť? Jak pracuje?

Petr Doležal

30.12.2007, 11:51 #5 Last Edit: 30.12.2007, 12:15 by Petr Doležal
Motorový spouštěč je integrovaný přístroj, který m.j. má tu "motorovou spoušť", což je zjednodušeně řečeno bimetalová spoušť, kopírující tepelný obraz motoru a chránící ho před přetížením a je plynule stavitelná přesně na jmenovitý proud motoru.
viz http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30833
On totiž jistič 10C např. udrží proud 14A po dobu 2 hodin, ale ten motor to určitě nevydrží !
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

zdenek2752

.
Myslím že otázka zněla jestli ten jistič vydrží nebo ne. Nikoliv jestli ochrání kompresor.  Kompresor může mít svoje jištění.
VNvNR vám všem  přeje Zdeněk.

Petr Doležal

31.12.2007, 11:29 #7 Last Edit: 31.12.2007, 18:41 by Petr Doležal
Odpovídal jsem panu Amatehlihu, nikoliv panu Amatu, i když mimochodem dle mailové adresy je to jeden a tentýž. Proč ten rozdílný nick, to ví jen Pánbůh.  :-\

A když už jsme u té přesnosti, dotaz nebyl zda jistič vydrží (to by taky mohl být 100A), ale jestli bude vyhovující   >:(
Jak byste například reagoval na otázku: Je vyhovující jistič 40A na jednofázový zásuvkový obvod v bytě ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení