• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak často se má provádět údržba a dotahování hliníkových vodičů?

Started by ALCR, 27.04.2008, 20:48

previous topic - next topic

ALCR

Jak často se má provádět údržba a dotahování hliníkových vodičů a která norma/předpis to nařizuje? Tato údržba a dotahováni hliníkových vodičů je doporučená, nebo se provádět musí?

František Bernard

Mnoho informací na vaši otázku se dočtete v již neplatné "ČSN 37 0606 mechanické spojování hliníkových vodičů" z roku 1959. Žádná údržba Al  vodičů viz panelové byty z dávné doby. Norma doporučovala šroubové spoje dotáhnout po cca čtyřech týdnech po uvdení vedení do provozu. U plochých vodičů norma doporučovala šrouby dotáhnout po 6 týdnech od uvedení do provozu a pak se měli dotahovat asi po6 měsících. Ačkoliv jsem celý život pracoval hlavně při montáži transformoven, toto se nikdy neprovádělo. Četnost dotahování závisí také od zatěžování jednotlivých obvodů.

MilanKnop

Podle řádu preventivní údržby bývalé STE se provádělo dotažení proudových spojů nn i vn 1x za 3 roky, u vedení nn 1xza 4 roky.