• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?

Started by Michal Kolesa, 03.07.2008, 16:44

previous topic - next topic

Michal Kolesa

03.07.2008, 16:44 Last Edit: 13.07.2008, 01:01 by Administrátor fóra, čistič
V našem obývacím pokoji jsou _všechny_ zásuvky za stěnou a máme od nich vyvedené prodlužovačky před stěnu.

To samé instalační krabice (nejde se k ním dostat, protože jsou zastavěny skříněmi)

Neodporuje to normám, kvůli bezpečnosti ?

Norma předepisuje, u hliníkových instalací 1/2 roku dotahování, ale to jaksi nelze provádět, protože se k elektrickému předmětu nelze dostat, kvůli nábytku, který je TĚŽKY a nelze s ním snadno pohnout

Jaroslav Molák

Bezpečnost především.
   Taková jedna skrytá zásuvka za nábytkem v kanceláři byla příčinou smrti mého kolegy v sedmdesátých létech.
   Při  každé revizi musí být zřejmé co bylo revidováno. Revizního technika, který instalaci tenkrát nedůsledně revidoval, zachránila před odsouzením společenská záruka stranického výboru podniku.
Osobně jsem přesvědčen, že jen málo revizních techniků je na takové profesní úrovni, aby takové skutečnosti vůbec zaregistrovali. Je mně z toho mnohdy smutno jak revizní činnost elektrických vyhrazených zařízení odbývají.