• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
07.01.2026, 03:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné zapojit paralelně kabely různých průřezů?

Started by Vlastimil Laube, 14.01.2008, 14:16

previous topic - next topic

Vlastimil Laube

Zákazník má v součastnosti dva kabely 1-AYKY 3x120+70 paralelně a chce po nás k těmto dvěma paralelním kabelům připojit ještě jeden 1-AYKY 3x240+120. Jištění požaduje společnými pojistkami. Je to dle vašeho názoru přípustné? (samozřejmě za předpokladu, že budu uvažovat poměr rozdělení proudů dle poměru průřezů a kabelů a celkový proud bude tedy menší než součet povolených proudů jednotlivých kabelů). Změní se váš názor v případě, že bude každý kabel jištěn samostatně?
Jediný článek v ČSN který jsme našli a který se toho dotýká je čl. 473.2.4N1 ČSN 33 2000-4-473, ale nevím zda ho chápeme správně.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Teorie:
http://www.in-el.cz/?r=518301469&s=07105054a1a469dd001a00cc6742a591&t=201&p=100297
Já osobně si pamatuju, že kabely mysí být stejného typu i stejného průřezu. Normu po ruce nemám, nevím, jestli se něco změnilo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Pane Laube.

Podmínkou paralerního chodu kabelů, je stejný průřez, stejná délka, stejný způsob uložení, a jedno jištění. Tak jak to popisujete,  (no)
Normu nemám poruce, ale je to norma ohledně dimenzování a jištění vodičů a kabelů.

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Doležal

Suchá citace ČSN 33 2000-4-473, čl.473.2.4N1 :
b) paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly
A z povahy chování zkratů na paralelních kabelech (viz odkaz pana Svejkovského) to rozhodně není o 120+120=240.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Kroutil

Pánové kolegové, vy tady na laika s citacema norem, až je z toho ,,bloud,,. 
Stručná odpověď zní NE!! TAKTO TO NELZE!!

Pokud: A teď Vaše citace. Jak, proč, a možná....

Vážení laici, možná v elektro návodech neuvidíte možnost ,,možná by to šlo takhle,, protože už neexistuje člověk,který by si stěžoval... (eek) (eek) (dabel) (eek) (eek) (eek) (dabel)

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Vlastimil Laube

Můj názor je stejný, že toto nelze, ale mátlo mě jednoznačné prohlášení 2 elektrikářů investora, že lze... Proto jsem rád, že jste mi můj názor potvrdili.

Kamil Novák

Quote from: Radek Kroutil on 15.01.2008, 16:59
Pánové kolegové, vy tady na laika s citacema norem, až je z toho ,,bloud,,. 
Stručná odpověď zní NE!! TAKTO TO NELZE!!

Pokud: A teď Vaše citace. Jak, proč, a možná....


Ale tento dotaz není v sekci "VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnice".  (no)

Podle struktury dotazu soudím, že se elektrikář ptá ostatních elektrikářů a je snad tedy naopak vítané a potřebné svá tvrzení opírat o citace zdrojů !  (!)

Na nezávazné plkání jsou jiné sekce, ne ?  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj