11.08.2008, 20:31 Last Edit: 25.08.2008, 20:40 by Administrátor fóra, čistič
Kdo má zkušenosti s zapojováním hladinových sond?

Sám provádím zapojení snímače hladin MAVE 2HH3 následujícím způsobem:

Přívod napájení zapojím do tlakového spínače z něj pak napájím stykač samotného MAVE, v něm rozvětvím přívod a druhou větví napájím elektroniku zařízení.

Nedávno jsem se dostal do sporu s jiným elektrikářem, který mi tvrdil, že můj způsob zapojení je špatný. Jeho postup je ten že napájení elektronické část MAVE řeší zvlášť a to tak, aby zůstávalo trvale pod napětím.
Nerozvětvuje přívod z tlakového spínače, ale vede pro elektroniku kabel zvlášť.
Na můj dotaz proč preferuje tohle zapojení mi sdělil, že pokud není elektronika stále napájená zkracuje se její životnost a to nezanedbatelně.
Dodávám, že můj postup je uveden v návodu zapojení MAVE, jen s tím rozdílem, že návod předpokládá 3F čerpadlo.


Jan Franěk

V těchto případech má vždy konečné slovo výrobce. Ve schématech se skutečně vypíná přez kontakty tlakového spínače napájení pro elektroniku MAVE. Nevidím v tom tedy problém. Máte pravdu.
Jen pozor na správné odjištění napájení elektroniky (také podle výrobce)

http://www.mave-nymburk.cz/
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585