Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?

Started by Milan Procházka, 23.10.2006, 08:21

previous topic - next topic

Milan Procházka

23.10.2006, 08:21 Last Edit: 23.10.2006, 14:25 by Administrátor fóra, čistič
Ve vlhkém sklepě naměřím mezi zdí a el.zemí 2 Vss. Vytváří mi el. článek a vše kovové hrozně rychle rezne. Vše co jde mám pospojované.

Jiří Schwarz

Asi by to chtělo pátrat po možném zdroji napětí. Není v nejbližším okolí telefonní ústředna nebo podobný objekt, kde se používá ss napájení s uzemněným kladným pólem AKU?
Nepoužívá třeba soused ss proud k vysoušení zdiva,...?
Není možné, že by napětí vznikalo u vás tím, že v pospojování je použita nějaká nevhodná kombinace materiálů?
Čím a jak jste to měřil? Dá se určit, jestli je to "vyhlazené" nebu pulsní napětí? Teoreticky je možné, že teče jistý proud ze sítě přes pospojování do země a na nějakém spoji různých materiálů může vzniknout něco jako usměrňovač.
Na dálku se nedá přesně určit co se děje, co je příčinou,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Ižák Ctibor

V minulosti som čítal niečo o vysúšaní stien elektroosmózou. Celý princíp spočíva v tom, že staršia vlhká stena mení proti podkladu svoju kyslosť .(aspoň tak to bolo vysvetlené v múdrej knihe)Tým vzniká niečo ako akumulátor. Samotné vysúšanie spočívalo v tom, že treba toto napätie vyskratovať ,(inštalujú sa do steny elektródy a pripoja sa na kvalitný zemnič vedľa steny) tým sa kapilárna vzlievavosť v stene otočí a stena sa vysuší.S toho vyplíva , že sa môže jednať o takéto napätie a ako riešenie by bolo použiť tento spôsob sušenia steny, čím by sa stratilo nežiadúce napätie a zároveň by postupne vyschla aj stena .
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Eduard Tesař ing.

Nejprve je nutno měřením zjistit ty části ochr.pospojování,mezi kterými vzniká uvedené napští.Rozpojením a ampérmetrem zjistíme,jak velký proud v tomto spoji teče.Pokud jde o mA ,nejvýše několik desítek mA,jde o zdroj osmotického potenciálu a bude nutno zeď vysušit.Naměříme-li proudy větší-i několik A-může jít buď o galvanický článek mezi různými materiály pospojení či uzemnění nebo o průnik bludného proudu zvenčí do objektu.Pomůže vždy diodový ochranný člen,dimenzovaný na max.proud,který může obvodem téci-někdy i desítky A a při úderu blesku i kA.Definitivní řešení až po naznačeném měření.

Jan Plojhar

Spíš než ústřednu bych tipoval na železnici (tramvaj) se ss trakcí - a poruchu pospojování kolejnic s měnírnou