• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakým způsobem se provádí přifázování elektrárenského generátoru na rozvodn

Started by martin n., 18.02.2008, 11:00

previous topic - next topic

martin n.

Jakým způsobem se provádí tzv. přifázování elektrárenského generátoru na rozvodnou síť?

Jan Němec

Až se dostane do synchronních otáček, připojí se k síti. Trochu sklouzne aby se dostal na stejnou frekvenci a je to.

Jura Krikl

Pomocí fazování a to bud "na světlo" nebo "na tmu". Zkusim pohledat schema. Fazování na tmu mam v hlavě, na světlo už si přesně nevzpomenu.
Na tmu se připojí paralerně na svorky připojení na sít žaárovky a zmněnou otáček se nastaví synchronní otáčky. žarovky zhasnou a pak se to muže připojit k síti. Ty žarovky vlastně indikuji rozdíl napětí mezi generátorem a sítí.  :-X
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Josef Drda

pouze doplním kolegu o schema fazování na tmu
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Miloslav Janoušek


Pavel Draštík


Petr Doležal

Dotaz je na elektrárenský generátor, tak to bude nepochybně synchronní generátor s budičem. Popisovaný princip v předešlých příspěvcích je sice správný, ale přes žárovky u těchto komplexů ani náhodou. Jak píše kolega Janoušek, přifázovávání zajišťují elektronické ochrany se synchronizačním modulem. Tento synchron nesleduje jen hodnotu veličin, ale také jejich dynamiku, čili změny parametrů v čase a vypočítat okamžik připojení a vyslat povel k zapnutí generátoru k síti tak, aby nenastal elektrický a mechanický ráz. Výpínač má totiž také nějaký ten reakční čas několik desítek msec.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

dolac

Ak sa dobre pamätám tak postup so žiarovkou sme nepraktizovali ani na labáku v škole. Tam sme regulovali a merali napätie, frekvenciu a fázu a až keď bolo všetko OK, tak sme synchrónny generátor prifázovali.
V elektrárni, je to dnes naozaj o niečom inom.