Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?

Started by PetrZ, 21.02.2008, 10:53

previous topic - next topic

PetrZ

21.02.2008, 10:53 Last Edit: 27.02.2008, 21:26 by Administrátor fóra, čistič
Je možné v bytě umístit elektorkotel do koupelny (s vanou, umyvadlem a WC)? Je možné kotel umístit nad WC? V bytě není dostatek místa umístit kotel jinde.
Kotel by měl sloužit k teplovodnímu vytápění bytu a přímému ohřevu teplé užitkové vody (bez akumulace)

Miroslav Lampart

Odpověď na všechny vaše otázky najdete v ČSN 33 2000-7-701 edice 2. Bez znalostí této normy nic od elektřiny v koupelně nedělejte.

Pavel Horský

Je i není. Záleží na mnoha okolnostech. Rozměry místnosti, rozmístění zař. předmětů. Pak se musí určit jednotlivé zóny a podle nich se uvidí. Určitě vám poradí nějaký zkušený, osvěčený elektrikář v místě vašeho bydliště.

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

Přidávám se k předchozím názorům, že instalace elektrokotle v konkrétním případě by se měla konzultovat s odborníkem a stvrdit alespoň zjednodušenou dokumentací. Umístění ve vztahu k WC normy neřeší - je třeba posoudit praktickou stránku věci (výšku zavěšení kotle, vzdálenost mísy ode zdi), aby nebylo nutné při sedavém zaměstnání fasovat u vstupu do zařízení ochrannou přilbu.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

Pokud bude kotel umístěný v zóně 1 nebo v zóně 2, musí být výrobcem pro tuto zónu schválený. (!)
Použití proudového chrániče 30 mA je naprostou samozřejmostí. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Hynek Bureš

Quote from: Štefan Beláň on 21.02.2008, 17:38
Použití proudového chrániče 30 mA je naprostou samozřejmostí. ;)


Pravda, ČSN 33 2000-7-701 ed.2 již předepisuje použití proudového chrániče pro všechna, i pevně instalovaná zařízení, i mimo zóny (kotle elektrické i plynové, boilery, průtokáče...)

K tomu dodávám - pozor na blokovací vodič od HDO u kotlů a boilerů se zabudovaným ovládáním HDO - při ovládání externím vodičem chránič vyhodnotí chybový proud a vypne - musí se řešit v rozváděči např. oddělovacím relé s kontaktem až za chráničem - je potřeba si namalovat schémátko a zkontrolovat, zda do zařízení nepouštíme proud mimo chránič.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Pavel Tesař

Ale zvláštní podmínky pro ČR v 33 2000-7-701 ed.2 povolují vynechání proudového chrániče 30mA pro pevně uložené ohřívače TUV.

Radek Kroutil

No jo, ale pod TUV si představim karmu, nebo bojler. Ne přímotopný kotel
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.