Started by Miki987, 29.02.2008, 10:15

previous topic - next topic

Miki987

U domácí vodárny, která byla potopená ve vodě. Po vysušení se při sepnití tlakového spínače nespustí motor. Kontakt na tlakovém spínači přebrousil šmirglem a půl roku to fungovalo. Před týdnem to zase začalo zlobit, aby se motor rozeběhl musím klepnout do tlakového spínače. Zkusil jsem zase šmirgl, ale nepomáhá to.
Poraďte co s tím abych nemusel kupovat nový spínač za 500.- . Slyšel jsem o nějakým spreji na kontakty....

Děkuji Miki

Jan Franěk

29.02.2008, 10:28 #1 Last Edit: 29.02.2008, 10:31 by Jaroslav Hasala
Bohužel.Tím smirkem jste poškodil vrstvu na kontaktech, která zlepšuje vodivost a tím je chrání (většinou stříbro). Bez ní se kontakty brzo "oprskají" a problém se vrátí .4asto se propalují do kontaktu dirky, nebo se úplně upálí.
Doporučuji tedy tlakový spínač nechat vyměnit (práce pro elektrikáře)a na příště použít např. Kontaktol na vyčištění kontaktů. Pozor, po jeho aplikaci se musí chvilku počkat , než to vyskoušíte. Viz návod.(může to bouchnout)
Nechte to raději udělat odborníka. Když pominu rizika spojená s prací na elektrických zařízení, je tu ještě riziko špatného zapojení a možné zničení čerpadla.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

 Měřil jste koktakty ohmetrem?
Kontakty spíná pružinový mechanismus, může být i rez v prostoru pružin, nebo magnetu a nedosedá do správné polohy. Měl jsem podobný problém , ale výměna za nový by byla nejlepší řešení.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Už se zakouřilo z motoru?

Pokud spínač začne vykazovat nespolehlivou činnost, je lepší jej vyměnit včas. Jinak hrozí, že dva kontakty sepnou, třetí ne, motor se neroztočí, ale část vinutí bude napájena, a tím, že se rotor nebude točit, vinutí se přetíží, přehřeje, poškodí,...
Sice by tam měla být chrana, která to odpojí, ale už jsem X-krát viděl jak ochrana neodpojila,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavelka Květoslav

To Franěk:
Kontaktol je sice hořlavina , ale nebouchá to ...
Sám jsem viděl když kolega nastříkal kontaktol na kontakty a hned to "nahodil" , pustil , kontakty sepnuly-při tom to hodilo jiskru a kontakty hořely  :o , ale stačilo zfouknout a bylo po srandě .

Když jsem byl ve fabrice jako údržbář - tam byla úkázková lenost kopit nový stykač , takže jsem jich "mraky" do šroubku rozebral , vyčistil , pilníčkem očistil opálené kontakty , prostříkal kontaktolem a zase složil a krásně fungoval .
Nyní když tam dojíždim jako servis , tak takovou službu jim už nedělám.

A k problému - jak píšou kolegové - kupte nový spínač už jen zdůvodu že vám do motoru bude pouštět jen dvě fáze a škoda už nebude jen 500 Kč ...

Jan Alin

Quote from: Pavelka Květoslav on 29.02.2008, 16:28
To Franěk:
Kontaktol je sice hořlavina , ale nebouchá to ...


Dovolil bych si oponovat. Když jsem kontaktol nastříkal na kontakty v koncáku které jsou v uzavřeném prostoru a nenechal ho řádně vypařit a odvětrat tak mě to ten deklík od koncáku odrazilo přes půl dílny.  :D Je fakt že jsem ho tam nastříkal dost a hned zavřel ale to co následovalo byl určitě výbuch  o:-). Od té doby nekecám s kolegou ale myslím na to co dělám. Ještě než rána dozněla jsem přesně věděl co se stalo.  (wall)

Jan Franěk

Přečtěte si návod výrobce.tam je o jasně psáno  (norm) .Já je čtu vždy a mockrát se mi to vyplatilo.Kolega nevěřil nastříkal sprej do vidlice 63A zasunul ihned do zásuvky  >:D byla zapojena nějaká zátěž a rána.Nebyla sice velká , ale to leknutí si kolega pamatuje do dnes  :)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Hrdý

Spray nastříkán na kontakty spínacího relé. Okamžite zasunut do patice a zapnut. Rána, že jsme i s kolegou sedli na p...el. Koukali jsme zblízka jestli sepne. (zle)

Pavelka Květoslav

Ano , pokud tam toho nastříkáte moc a ihned uzavřete , tak ten tlak musí někudy ven .
A taky když je tam toho nastříkáno moc (kontaktol vodí ne? ) a ihned spuštěno tak se to zkratuje a pak je rána jasná . Protože žeby kontaktol sám o sobě bouchal ... je to kapalina kterou se nastříká povrch kontaktu a za 30s se to všechno vypaří ... jo když je někdo aktivní a ihned po nastříkání to zapne  :-X Ale berme to jako zkušenost-příště se to už nestane ...

Pavel Horský

Každopádně si myslím, že nejde až tak o porušení kontaktů, ale o mechanickou závadu, která vznikla díky korozi mechanických součástí vlivem předešlého potopení. Tlakové spínače jsou sice konstruované pro použití do vlhkého prostředí a to s krytím IP44, ale to nepočítá s tím, že budou součástí domácí ponorky  ;).
Verdikt: určitě spínač vyměnit za nový, nebo můžete brzo přijít i o samotné čerpadlo.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

kokeš jiří

jednoznacne vymenit, na vodarne jsem mel i to, ze novy!! tlakovy spinac tusim z Letohradu spinal a nespinal jen 2 faze a zalezelo jen na rychlosti, jakou tlak stihnul klesat. Po takove zkusenosti- jedine kontaktni manometr a stykac...motor sice drzi jen 4 srouby, 3 jsou na prirube a 4 sroubky na draty a 4 na kryt- jenze kdo se k tomu ma hrbit, ze?

Miki987

Tak jsem ten spínač vymontoval, abych viděl jak to vypadá. A měli jste pravdu! U nuláku byla upálená ploška kontaktu a špatně to dosedalo. No než koupím novej spínač tak jsem nulák spojil a přerušovat se bude jen fáze ( čerpadlo je jen na 220 V, tady snad nehrozí spálení motoru) Kontakty rozpojující fázi jsem už nešmirgloval, ale vyleštil pastou. Snad mě toto zapojení neublíží ( žlutozelenej sem nechal tak jak byl přišroubovane ke kostře tl. spínače). Musel jsem to nějak zprovoznit, byli jste už někdy bez vody? :-) A co horší jeden den sem neměl záchod, když mi dělali dlažbu na záchodě. To bylo utrpení.