• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Vysvětlete mi prosím, proč mi přeznačili zelenožlutý na černý ...

Started by milcamechos, 04.03.2008, 19:00

previous topic - next topic

ferdo

Quote from: Jan Franěk on 06.03.2008, 14:05
Zde je v rychlosti nakreslené schéma ,jak to asi váš "elektrikář " zapojil.
Nad tím kabelem jsem se táké pozastavil.4B CYKYna s novým barevným značením není určitě běžný kabel. Spíše potkávám 5C s vystřiženým modrým drátem  >:(

Dobrý postreh len človeku rozum stojí  ked nie jeden ale aj druhý kábel je prebužirkovaný keby bol aspon  pokračoval tým istým káblom do druhej 6_ky   takže dotazateľ sa nepomýlil inak pod svietidlami sa takto prevádzala alternatíva v 30 rokoch.

milcamechos

to Jan Franěk
Pane Franěk, děkuji za poslané schéma,
podívám se pod vypínače, jak je to zapojeno,
každopádně jak jsou dráty vyvedenu na přesíni u světla jsem již psal -
černý a černý spojeny dohromady
hnědý a modrý spojeny dohromady
zbývající 3 vodiče:
- šedý  na svorku N
- zelenožlutý na svorku zem
- zelenožlutý přeznačený izolačkou na černý na svorku L
Takže na tom vašem schématu jestli to dobře chápu je to odlišně.
Kdybyste byl tak laskav, a zkusil nakreslit barevně jak by to mělo být správně, případně jaké vodiče a barvy měli být správně podel předpisů - norem použity
Děkuji
Milan Rusňák

Milan Karvánek

Kolega Franěk to nakreslil úplně správně i barevně! Není na tom co dál vysvětlovat.
Snad jen poučka pro opravdové neználky:
PE  - zelená-žlutá - ochranný vodič, nesmí se přeznačovat, nesmí se použít pro jiný účel
N - modrá - pracovní nula