Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?

Started by Vojta H., 09.03.2008, 22:32

previous topic - next topic

Vojta H.

09.03.2008, 22:32 Last Edit: 12.03.2008, 22:06 by Administrátor fóra, čistič
Z elektroměrového rozvaděče v pilíři na hranici parcely vede přívodní CYKY 4*10 společně s plochým 3*2,5 ovládání stykače bojleru do rozvodnice v domu,celková délka je 19 metrů.

Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?

Jura Krikl

Ne. Indukovane napetí v ovladacim kabeli (2,5) je tak male, že civku pomocneho rele neovlivní. I kdyby, se indukovalo napetí, přece jen bude ovlivněn jeden vodič a ten je v elektroměrovém rozvaděči rozpojen, tim padem nebude ani uzavřen obvod. Mužete klidně spat.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Michal Slabý

Jak psal kolega Krikl- nemůže. Jen mi přijde divná udaná hodnota kabelu pro HDO. Jestli se nepletu, tak podle připojovacích podmínek má být vodič 1, max. 1,5 mm2. Stou 2,5 můžete mít problém. Nevím jakého máte distributora, ale zkuste si to ověřit dříve, než vám přijdou HDO osadit.
Revize E1B

Vojta H.

Pane Slabý,
jsem ze Zlínska,tedy EON.
CYKY 2,5 jsem s kabelem táhl pouze z toho důvodu,že mi zbyl,nepředpokládal jsem,že by větší průřez,než minimální dovolený mohl být u HDO kabelu na závadu.
V čem je prosím problém?
Děkuji vám.
Vojta Hrazdíra

Pavelka Květoslav

Ano , na 19m booohatě stačí CYKY-J 3x1,5 ...
Tahal před 14-ti dny 30m 3x1,5 ...

Michal Slabý

Problém je v připojovacích podmínkách. Pro EON nepracuji, takže vám nemůžu odpovědět, jaké jsou a jaká je největší hodnota vodiče pro HDO. Snad vám odpoví kolega, který s EONem spolupracuje.
Revize E1B

Jaroslav Hasala

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav 3

to Vojta H.:
problém je ve velikosti připojovacích svorek přijímače HDO, silnější vodič se do některých typů nevejde a plný vodič je  poměrně tvrdý a tudíž vyvíjí i tah na svorky. Pokud to jde, doporučuji vodič přesvorkovat na 1.5

Jan Franěk

Nemusíte přesvorkovávat. Vodiče 2,5mm se do běžných HDO vejdou.
Vyznávám názor, že každý spoj je možným zdrojem poruchy a proto pokud to není nezbytné vyvaruji se spojům.
Jinak ,jak psali kolegové na 19 metrech se není třeba obávat indukce . To hrozí jen u delších vedení a k těm 19m nepatří.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav 3

Ve většině případů se průřez 2,5 do HDO vejde, pokud vím jsou problémy s HDO, které nahrazuje dříve používané spínací hodiny SPH-Q - má stejný tvar a stejnou svorkovnici a HDO modul do elektroměrů ZPA Trutov řady DU 310. Největší je potíž s technikem, který přijde z RZ zapojovat elměr, občas se v těchto případech stává, že odejde a nenamontuje nic - nejsou dodrženy připojovací podmínky - a PRE neukecáte! Jak je to s EONem nevím.