• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze připojit nové zařízení (3fáze+N+PE) na starý rozvod (3fáze+PEN)?

Started by Josef Ševčík, 03.03.2008, 21:17

previous topic - next topic

Josef Ševčík

Je možné připojit nově instalované zařízení na starý rozvod? Nové zařízení má být připojeno pětivodičově, ale v domě je stará instalace pouze čtyřvodičová. Jedná se o tepelné čerpadlo s venkovní jednotkou. Kabel je CYKY 4Bx2,5 a je jištěn jističem ITV 20A. Díky za rady.

Zdenek Hejčl

Na nové zařízení doporučuji kabel pětivodičový dle výrobce a jeho připojovacích podmínek.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Kamil Novák

Bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná, připojte jej tak, jak to výrobce uvádí v návodu.  (!)
Jakákoli odchylka od návodu se může vymstít v podobě ztráty záruky a další odpovědnosti výrobce.  :'(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lakatos

To ce TN-C-S a je to ....Stejnak ji budete muset v budoucnu nechat předělat..

Otakar Dosbaba



To Ševčík: Samozřejmě, optimální je v souladu s předpisy vytvořit pevný přívod TN-S. To ale jistě půjde snadno vpřípadě, že je buďto příslušný rozvaděč nejlépe přímo z druhé strany zdi a nebo jen o kousek vedle, případně také, že zrovna hodláte instalaci rekonstruovat. V opačném je relativně nejschůdnější cestou namísto původní 4p zásuvky osadit rozvodnou krabičku (např. 8101 KOPOS), viz str. 18
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
a z té vyvést jak 4p tak 5p zásuvku. Kompatibilita je sice zaručena, bezpečnost však zůstává na úrovni stávající instalace ochrany nulováním. Správné řešení vyžaduje pětižilový přívod a proudový chránič 30mA. Berte toto jako nouzové řešení, neodpovídající současným předpisům a z toho pramenící možné důsledky, v lepším případě jen neuznané záruky.


Josef Ševčík

Pro upřesnění mého dotazu přikládám nákres provedení připojení tepelného čepradla, které se skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Vše je připojeno pevně a zařízení je namontováno také napevno. Pro přívod bylo použito kabelu Cyky 4Bx2,5, který napájí elektrokotel 9KW již 20 let a je ojištěn jističem ITV 20A/3. Napojeno v krabici Acidur v místnosti poblíž TČ. Pokud bude v provozu TČ nepoběží elektrokotel! Naměřená impedance smyčky byla 0,65 Ohmu. Prosím o vyjádření zda je toto napojení v rozporu s nějakou normou a pokud ano s jakou? Potřebuji provést revizi kvůli sazbě pro PRE.

Miroš Jan

TO Ševčík.

Pokud jste provedel rozdělení TN-C na TN-C-S, v té rozbočné krabici, je to špatně. V místě rozdělení soustav, je třeba vodič PE uzemnit. 
No a dále platí že vodič PEN, v soustavě TN-C je nejmenší průřez  10mm2 Cu.
To vše najdezte v ČSN 33 2000-4-41, a dále ČSN 33 2000-5-54.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Ševčík

Pokud tedy potřebuji připojit novou zásuvku v bytě na starou dvouvodičovou soustavu s ochranou nulováním, nemohu od ní napojit další tří vodičově,aniž bych tento bod neuzemnil?

Miroš Jan

Možná jsem to špatně, nebo blbě popsal, tak znova.

Jestliže má výrobce TČ,  ve svém požadavku připojení 5 ti vodičově, Měl jste natáhnout nový kabel z rozvaděče, a né z té krabice rozbočné.

Pkodu hodláte přidat do stávajícího zásuvkové okruhu, další zásuvky, zapojte je dvouvodičově, a né trojvodičově. Samozřejmě bych vám doporučil použít kabel 3C.  V žádnék případě to Nemůžete udělat tak jak popisujete.  (no)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Ševčík

Díky za tuto odpověď. Znamená to tedy z domovního rozvaděče natáhnout nový kabel Cyky 5Cx2,5, což nebude jednoduché. A pro to venkovní zařízení je nebo není nutný proudový chránič? Ještě jednou děkuji.

Pavelka Květoslav

Zařízení s kterým budete pracovat venku je vhodné použít chránič .

Josef Ševčík

Představte si, že potřebuji připojit nově koupený elektrický sporák. Ten se má připojit také pětivodiči, ale běžné instalace v domácnostech mají pouze čtyři. Musím tedy tahat odněkud nový kabel? Každý si to stejně připojí na to co mu kouká ze zdi. A k čemu je potom soustava TN-C-S ??

Miroš Jan

Pokud jste tam měl sporák již dříve, není problém, lze připojit.

Vše je o tom jaký příkon měl ten původní sporák a jaký má příkon nový sporák. Pokud mě paměť neklame, starý sporák měl cca 7,5kW. Čili pokud má nový cca 7,5kW do 8 kW lze připojit.

Pokud Jste ale sporák neměl, je třeba nový kabel z bytové nebo domovní rozvodnice.  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace