Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?

Started by Jiri Trojan, 09.03.2008, 12:43

previous topic - next topic

Jiri Trojan

09.03.2008, 12:43 Last Edit: 27.10.2010, 00:18 by Jaroslav Borovec
Kabel nn smyčkující přes kabelové skříně osazené v samostatně stojících pilířích a obvodových zdech objektů se díváme z hlediska zatížitelnosti jako na kabel v zemi nebo na vzduchu?
Příklad: 100 kabelu přes 10 kabelových skříní (kabel 2/3 v pískovém loži a 1/3 v plasových chráničkách).

Petr Doležal

V SICHRu máte všechna uložení, prostý kabel v zemi, kabel v chráničce v zemi, kabel v chráničce ve zdivu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

TO : Trojan.

Už se to tady několokrát řešilo, zkoušel jste vyhledávač ?  ??
Jinak kolega Doležal, to vyjádřil přesně.  (jednicka) Sychr to zvládá velice parádním způsobem. Tento program patří mezi mé oblíbené.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Trojan Jiří

Asi jsem napsal nesrozumitelně dotaz.
Jde mi totiž o to, že můj oponent navrhuje jištění kabelu, jako by šlo o kabel na vzduchu (kabel v dutinách pilířů a dutinách pod kabelovými skříněmi). Já se domnívám, že by se kabel měl posuzovat pro návrh jištění jako kabel uložený v zemi (nad terénem se nachází cca 10m kabelu z celkové délky 100m). Pod každou kabelovou skříní počítám cca 0,7m nad terénem.

Miroš Jan

TO : Trojan.

Ale to vše vám dokáže spočítat SICHR. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miloslav Dunda

Domnívám se že, určitě uložení v zemi, případně v trubce v zemi, kde je kabel v zemi mezi skříněmi uložen v trubce po celé délce. pokud se jedná pouze o chráničky přechodů pod cestou, tak také uložení "D" v zemi. 

halik

Pokud je ten kabel zatížen tak, že už hraje roli, zda počítat s hodnotou pro vzduch, či pro uložení v zemi, tak je nejspíš něco špatně. Říká vám něco ekonomický průřez? Pokud se nemýlím, tak by měl být s velkými rezervami pod limitními hodnotami.