• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:48

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kde se bere v zapojeni lustru v siti TN-C 130V?

Started by Skeleton, 19.02.2008, 09:18

previous topic - next topic

Otakar Dosbaba

Ne, měřák je v pořádku. To je jeho úkolem, změřit napětí, aniž by došlo k ovlivnění zdroje. Ideální měření absolutně vůbec nijak nesmí ovlivnit měřený objekt, jinak je do procesu vnášena chyba. Že jde v praxi o zanedbatelné chyby, je věc jiná.
Jinou metodou je měření napětí na ZATÍŽENÉM zdroji. Pak se tedy měří napětí do určité zatěžovací impedance. To, co chcete změřit ale vy, je údaj naprosto k ničemu, pominu-li měření izolačního stavu sptřebiče. To se ale zase neměří tímto multimetrem. Metoda je sice podobná, avšak za jistých, přesně definovaných podmínek, napětí a zatěžovací (velké) impedanci.

Skeleton

No dobra, tak jak ja, jako laik s normalnim vybavenim - multimetrem a zkouseckou poznam, jestli kostra spotrebice je pod napetim tvrdyho zdroje nebo je tam jenom nejake indukovane napeti? Pokud vynecham metodu tim ze si na to sahnu(coz neni dobra metoda), tak neznam momentalne zpusob jak jinak to zjistit.

Otakar Dosbaba

Třeba hrotem staré vadasky (část s elektromagnetem). Jeden hrot na kostru a druhý na opravdu přizeměný bod.

A nebo vložením rezistoru 10-100k mezi měřící hroty multimetru.

Ale i tak se mi zdají vámi naměřené hodnoty dost velké, ta izolace fázových vodičů je dost tenká, co?

Skeleton

No s tou izolaci mate pravdu, je celkem tenka. Aspon teda co se tyka tech dratu co vedou s cokolady do tech ctyr ramen - ale melo by to byt dimenzovany na max 40 W zarovky, vetsi se tam davat nemaji.

Otakar Dosbaba

Sice nevím, jak souvisí tloušťka izolace s proudovým zatížením, ale....  :o
když to tak čtu, nechte to již dál radši na odborníkovi, jo? To by jsme tu mohli takhle vykecávat ještě hodně dlouho.  ;)

Václav 3

Doporučil bych proměření měřičem izolace, ten měří stejnosměrným proudem, tudíž odpadá problém kapacit mezi vodiči i kostrou a bude hned jasno. Obraťte se nejlépe na revizního technika, ten potřebný měřící přístroj musí mít, měření běžným multimetrem je úplně k ničemu