• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co je špatné na tom mít rozvaděč ve skříni?

Started by Anonym, 17.03.2008, 22:23

previous topic - next topic

Anonym

17.03.2008, 22:23 Last Edit: 17.03.2008, 22:41 by Administrátor fóra, čistič
Můžete mi prosím někdo vysvětlit, co je špatné na tom mít rozvaděč ve skříni?
Byl u nás elektrikář.
Jediné co řekl bylo no comment a napsal mi tuto adresu.
Prý se mám dotázat zde s fotografií.

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin Novák

Od kolegy elektrikare je skutecne hezke, ze se nam takhle k veceru postaral o zabavu.

Ta vase skrin odporuje nekolika platnym CSN.

V pripade zavady hluboce lituju cloveka co se bude muset cpat pres to harampadi a lezt kvuli oprave nebo vymene nektereho prvku do skrine

A v neposledni rade: autorovi tohoto reseni bych na.ral do rukou a rok nepustil k vode. Remeslo bran se...

Jura Krikl

18.03.2008, 00:29 #3 Last Edit: 18.03.2008, 00:38 by Jura Krikl
Odporuje to normám - budiž.  ::)
  >:(Ale muže tohle vymyslet inteligentní člověk?
- čim blíže je k rozvaděči , ať v připadě opravy, udržby, prostě prace na zařízení, tělo, tím větší tma. (přímá uměra)
- čim prostorově vyraznější elektrikař - tim horši přistupnost. Pokud si v noci zavolate nonstop servis na opravu, tak se ptejte i na velikost zasahujícího technika. Bo by jste zaplatil vyjezd a větu. "Tož tam se teda chlapi nevlezu ani za ......." (taktež příma uměra)
- Někdy se stava,(zvlaště pokud se rozvaděč doplní o nějaké prvky, ktere vice topí), že je nutna cirkulace vzduchu kolem rozvaděče, aby bylo možno uchladit naplň rozvaděče. Jinak vam přistroje budou odchazet bez možnosti zaruční opravy přehřátím. Ač se to nezda, každy vyrobek je schopen pracovat v určitem teplotním rozsahu. A to nemluvím o možnosti požaru. Protože takova skřín před rozvaděčem nezustane prazdna. (Vyvarujte se prchavýmm chemikaliemi, jinak za chvilu bude dno skříňky barvy přírodní rzi. V jedný provozovně stačila chemikalie pod rozvaděčem na zemi pul roku a po otevření rozvodnice jsem byl zděšen.)
:'( Na konec přiběh zanořeného znameho (bo cizi by do ty díry asi nelez) elektrikaře trefujicí vodič pod štavou do svorky v dosti tisněným prostoru a nějakej vtipalek ho mazne po vystrčene prd...i. Děsna sranda. Vlasy = vodič, ruce=vodič a není jak z ty pasti ven. Leda počkat až se přepálí jednotlive vlasy jako dratky v pojistkách, nebo uhoří prsty na rukách.  :P
Mirně jsem to zlehčil a je mi lito, že ten elektrikář nedokazal vzít palici a tu skřín vam rozštípat.  (zle)
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jan Franěk

Snad jen doplním. V případě potřeby rychlého vypnutí to bude trvat ,než vyházíte ten bordel ven. Co když bude na tom záviset něčí život?
Dále el. zařízení mají být označená bleskem. Pokud to bude hledat někdo jiný než Vy asi neuspěje (pochybuji, že máte blesk na skřínce)

Jinak kolega Krikl už napsal asi vše.

Určitě to není dobré řešení (pokud budu slušný)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Hynek Bureš

"Bytová rozvodnice bude osazena ve skříni IP40/20" - prostě někdo důsledně dodržel projekt  :D
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jaroslav Kořínek

Moc hezký, ale položil jsem si otázku, co bylo dřív. rozvaděč a pak na něm skříň, nebo skříň do které "šikula" umístil rozvaděč.
No spletitá záležitost. S podobnými "kousky" českého elektrikářského umění" jsem se již setkal a to nejen s rozvaděčem ale i s HDSS, svorkovacíma krabicema...
Jeden - kde měli takto utajený rozvaděč si to dokonce pochvalova, že "neruší".Mne přímo n..ral, protože jsem ho nemohl najít abych mohl provést opravu. Ve snu mne nanapadlo, že se najde takový "specialista" a bude mne trénovat.
"Byla dříve slepice, nebo vejce?" Myslím si , že první byl homedebilus.

Pavel Horský

Quote from: Jaroslav Kořínek on 18.03.2008, 08:35
Moc hezký, ale položil jsem si otázku, co bylo dřív. rozvaděč a pak na něm skříň, nebo skříň do které "šikula" umístil rozvaděč.
No spletitá záležitost. S podobnými "kousky" českého elektrikářského umění" jsem se již setkal a to nejen s rozvaděčem ale i s HDSS, svorkovacíma krabicema...
Jeden - kde měli takto utajený rozvaděč si to dokonce pochvalova, že "neruší".Mne přímo n..ral, protože jsem ho nemohl najít abych mohl provést opravu. Ve snu mne nanapadlo, že se najde takový "specialista" a bude mne trénovat.
"Byla dříve slepice, nebo vejce?" Myslím si , že první byl homedebilus.


Troufnu si říct, že byl první rozvaděč  :D  Nechtěl bych ho instalovat a zapojovat tím otvorem ve skříni, nehledě na to, že bych se tam s mojí postavou asi ani nevešel   (no).

Podle fotografie, na které se v polici před rozvaděčem válí Wago svorky, však soudím, že je majitel sám " odborník" v oboru elektro, a proto nechme opravy a výměny na něm. Třeba si to při prvních potížích rozmyslí a hodně nasr.... skříň posune mimo rozvaděč.   ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Jak se vám bude líbit červený blesk na skříni? Především tam, kde to na první pohled naní jasné, musí být elektrické zařízení označeno.
A nezapomeňte tu futku přeposlat hasičům, ti z vás budou mít taky velkou radost!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Elek-tronek

Tam musí být ale horko... :oale takhle to vypadá přeci lépe pani elektrikáři ,když hoří,tak je to až to poslední na co se bude ptát...proč to vyhořelooo ::)

Jura Krikl

Quote from: Elek-tronek on 19.03.2008, 12:43
když hoří,tak je to až to poslední na co se bude ptát...proč to vyhořelooo ::)
V TV je to to první, co hlásí ............ KDE a PROČ
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Pavelka Květoslav

Taky jste si mohl ten bordel první vyházet a pak to vyfotit  ;)

To Jaroslav Kořínek:
Určitě rozvaděč , ono zapojit správně chránič a za ním jističe není pro laika sranda , tudíž pochybuji že by elektrikář vlezl do té skřínky aby to mohl celé zapojit a pak na to zavolat RT  :D

František Leopold

Pro boha živého, tohle snad ne... (zle)Mám pocit, že kolega, který tento rozvaděč osazoval neměl vůbec tušení, že ho nějaký kutil zahrne do soustavy polic a skříněk, tipuji to na boční zeď předsíně..Pane Anonym, pokud budete chtít zlepšit nejednomu elektrikáři zde na webu a kdekoli jinde náladu, pošlete nám prosím stejnou fotografii s týmtéž rozvaděčem, ale tak aby:
Rozvaděč byl volně přístupný
Nebyly okolo něj skříňky
Bylo před ním nejméně 1m volného prostoru.
Velmi děkuji (dance)

Jaroslav Molák

rozvaděč se do skříně neumístňuje. Pokud  architekt požaduje jeho zakrytí, je nutné z hlediska požární ochrany a bezpečnosti  označit místo rozvaděče symbolem el. zařízení resp. nápisem nebo tabulkou. Z titulu oteplení je potřebná kontrola.
K rozvaděči musí být zajištěn přístupný prostor pro údržbu a revizi.
váš rozvaděč je pravděpodobně v "úkrytu" a nevyhovuje výše uvedenému.
Hezký den přeje Jarin

bulhar

 na to že jsem doopravdi bulhar takovu prasečinu jsem ješte nikde neviděl