Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA motor čerpadla 1/4 HP, výroba USA?

Started by kbulda, 04.04.2008, 21:25

previous topic - next topic

kbulda

04.04.2008, 21:25 Last Edit: 05.04.2008, 09:56 by Administrátor fóra, čistič
Motor čerpadla , výroba USA , zapojen v ČR ,
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce,
ztížení cca 80 %.
Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ?
Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ?
Karel

Fuk Tomáš

Quote from: kbulda on 04.04.2008, 21:25
Motor čerpadla , výroba USA , zapojen v ČR ,
1 f, 230 V, 50 Hz, trvalý nepřetržitý provoz 24 h denně, 8 měsíců v roce,
ztížení cca 80 %.
Co znamenají údaje na štítku FLA, SF, SFA ?
Na jaký proud nastavit tepelnou spoušť motorového spouštěče ?
Karel

Nabízím vysvětlení:

FLA = Full Load Amps = jmenovitý odběr
SFA = Service Factor Amps = odběr při dovoleném přetížení (krátkodobém, opakovatelném)
SF = Service Factor = dovolené opakovatelné přetížení, viz např. http://www.engineeringtoolbox.com/service-factor-d_735.html
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Hejčl

1/4 HP to je snad koňská síla? Jestli je to tak, dalo by se přepočítat na W.
1 HP = cca 750W to by bylo přibližně 187,5 W. Tam je rozptyl proudu dle kostrukce motoru 2 nebo 4 polového od 1,5-2,5A při chodu. Záběrový bude zhruba přes 7A. Měřit , měřit  pokud to jde .  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy