TO: Mišo
Souhlasím s Vámi, ale myslím si, že pokud je ke svodu v zemi napojen zemnič, v zemi se předpokládá vybití náboje blesku na nulu, pak je jistě lepší volba provést napojení v zemi, kde i toto nové vedení poslouží svou délkou ve styku se zeminou jako " útlumový člen ". Chápu, že se jedná o galvanické propojení a vysokou vodivost vedení, ale styk se zeminou po délce musí mít dle mého soudu lepší účinek než přímé spojení na HOP.
Po stránce průtoku bleskového proudu je Vaše úvaha jasná, ale myslím si, že problém v tomto případě není až tak velikost bleskového proudu jako spíše velikost napětí takového výboje.

Radim Strycharski

Pokud budeme laborovat nad tím, kterou částí proteče větší proud, domnívám se, že kromě odporu jednotlivých uzemnění bude hrát ještě významnější roli způsob připojení. Vysokofrekvenční proud si hledá cestu nejmenší vlnové impedance, a proto pokud by měl téct proti srsti (po písmenu V), tak spíše poteče někudy po přímější cestě. Možná že by bylo nakonec lepší připojení el .instalace u paty svodu hromosvodu "písmenem V" než normální kolmé připojení v základovém zemniči. Důležitost správného připojování nám mohou dokládat např. důrazná upozornění výrobců přepěťových ochran nebo správné montážní postupy pro připojování bleskojistek u vn, kde má být připojení pokud možno přímé, bez zbytečných oblouků a hlavně bez "vraceček".

Rozmahel Vladimír

To ano. U těch bleskojistek se ale asi předpokládá umístění ve vzduchu a ne v zemi.
U blesku se myslím jedná zejména o stejnosměrný výboj.

Radim Strycharski

Je to sice stejnosměrný výboj, ale superkrátké pulzy z něj dělají vysoce střídavý. Proto se tam taky objevuje skinefekt. Možná by z tohoto titulu byl "vodivější" svod hromosvodu z lana a ne z tuhého drátu. Mám ale nějak zafixováno ze staré normy, že lana se sice mohou používat vyjma přímého zazdění, ale že se spíše doporučují tuhé dráty.  :-\

Kamil Bužek

To Karvánek: drát vycházi "do boku" zezpodu základových pásu, tedy asi 1m pod terénem. Dále pak jde kolem základu nahoru v zemi.

Připojení domovního rozvaděče tedy provedu rozdvojením tohoto drátu v největší hloubce v jaké to bude možné, tedy asi ten 1m. Nový drát pak protáhnu přes zeď dovnitř domu a tam se připojí na hlavní EPS.