Musí být hromosvod připevněný k fasádě?

Started by zdeněk Machuta, 16.08.2011, 19:39

previous topic - next topic

Jiří Buben

Bohužel fotografie jsem někam uložil a nemůžu je najít. Kdo se pohybujete v okolí Vysokého Mýta, můžete se jet podívat na základní školu do Cerekvice nad Loučnou. Co tam montážní firma předvedla se skrytým hromosvodem to je děs. Svody jednoduše zavedla do polystyrenu bez nějaké ochrany. Po drátu do fasády zatéká. Nemají pospojované zakládací lišty a připojené ke svodům. Zkušební svorka je natvrdo zakrytá zateplením (vůbec se neobtěžovali montovat krabice pro ZS) takže ji prostě nenajdete, jen můžete věštit kde se asi nachází. No prostě mazec. Ona to taky nedělala odborná firma, ale elektrozednící. Doporučil jsem na místě okamžitě firmu ze stavby vypudit a všechno nechat předělat na jejich náklady.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavel111

Vynikajici diskuze.... jen by me zajimalo jestli nahodou na serveru o zatepleni budov by nepsali ze hromosvod se nema delat protoze prece pravdepodopnost ze do toho domu uhodi je 0.0 nic...

K teplu
zelezo ma prostup tepla 58W/mK, polystyren 0,037 W/mK - tedy cca 1567x vic tepla tim projde

Ano tyc o rurezu 5mm a delce 30cm prezentuje napr. v Brne tepelny unik 5W/rok, tedy naprosty pakatel.

Nestavim pasivni dum a jestli bude nizkoeenergeticky to nevim a netouzim po tom... Ale studoval jsem dost o domech a tom co se ma delat v teto oblasti.

Nejde totiz jen o to teplo. Kdyz mate stary barak bez zatepleni tak tim utece tolik ze je prakticky jedno jestli tam nekde je dira. Zajimave je kdyz do stareho vesnickeho baraku s metrovymi zdmi z plnych cihel date nova okna... logicky usetrite na topeni a mnohonasobne vic nez ten pakatel za zezenou kotvu, ale vetsinou vam barak zacne plesnivet u oken. coz je dano tim, ze misto kastle ma to okno par centimetru a okolo nej je material s daleko vetsi propustnosti, zima si tak najde cestu stenou okolo oken na 10cm tak projde nejvic tepla a o dost vic nez o kus dal metrovou zdi. Tento most je take pakatel v cene tepla, ale vytvori studene misto vedle tepleho (okna) a tim se zde projevi rozdil teplot odpovidajici rosnemu bodu a staci co vypotite jako obyvatel to se vysrazi na spalete. Typicke reseni problemu je mikroventilace, ta vytvori vzduch za oknem dostatecne studeny aby tam nebyl potrebny rozdil teplot pro roseni spalet.
Druhe reseni je spalety oblepit polystyrenem.

A toto je totez tazatel chce predejit problemum s naslednyma konstrukcema!!! a ne usetrit korunu rocne... Proste je to nutnost pri te sile zatepleni.

Jen tak pro vasi informaci zkuste stena z derovanych cihel (poroterm) 24cm a k tomu EPS
kdyz to bude 5cm EPS, tak 2/3 tepla zadrzi EPS a 1/3 stale cihla - protlucenim kotvy zas nezpusobite takovy extrem v prostredi - jeste je tu furt 1/3 zatepleni z cihly
kdyz to bude 20cm EPS tak uz 90% chyta EPS a cihlu lze temer zanedbat u 30cm EPS uz cihla cini jen 6% tepelne ochrany domu.

Tedy otazka vešího zateplení a kotvení není otázkou kolik uteče kotvou, ale aby to vubec fungovalo a kotvy jsou jen tím detailem který se musí vyřešit (nebo tam dát jen běžných cca 10cm zatelení a vyjde že ochlazené místo v interiéru rosení nezpůsobí).


Zpět k původnímu tématu hromosvodu.
Přikládám foto mého řešené skrytého hromosvodu v 20cm EPS - nekotvil jsem pod EPS, ale po nalepeni zařízl do povrchu. Trubka je dle normy s vnitřním průřezem min 29mm, navíc netříštívá - odolá 750N - je to FXP40 cena 21 Kč za 1m bez DPH.
Detail výstupu z fasády zároveň ukazuje jednu drobnost zateplených domů, je tam vysoká skladba střechy - tady mám 30cm vaty a tudíž i jakákoliv smyčka na svodu nebude zdaleka tak malá jak na domech s menší izolací.  Tady samozřejmě je střecha šikmá a je to tak nejvyšší bod budovy a nebude se zatáčet po plášti zpět a smyčka tam nevznikne, ale i kdyby to bylo na druhé straně tak je daleko větší a tím i meší riziko propálení.

Na opačné straně domu jsou svody viditelné a přichycené k okapu (snížíl jsem tím počet nutných kotvení do fasády).

Ke kotvení - kotvím ještě zábradlí které je daleko těžší než hromosvod.

řešení od www.dosteba.cz je dost drahé, navíc základem většiny přípravků je kov, jen jej modifikují.
Pro účely elektro, hromosvodu i okapů je dostatečná montažní deska do zateplení MDZ od KOPOSu (cena 199 vč. DPH v Hornbachu - bohužel ve velkoskladech elektro to mají dokonce i dražší). Pro vypínače a zásuvky mají také KDZ - krabice do zateplení - cena zcela identická.
Toto řešení je dobré, limit je 20cm, pro kratší se uřízne. Reálné foto namontované MDZ viz příloha - pak se šroubuje přes fasádu bežnými krátkými vruhy - nosnost jedné MDZ je 20kg.

Pro přichycení zábradlí u francouzského okna se mi MDZ jevila jako nedostatečně nosná. Nakonec jsem to řešil deskou z pěnového skla. (velmi lechký materiál s prostupem odpovídajícím cca 2/3 hodnot EPS - vyrabí to v deskách 60x80cm a v tloušťkách do 12cm, ja lepil 2ks 10cm na sebe. Pracuje se s tím jako s itongem, řezání, tvrdost, vrtání apod... tedy pak do toho klidně zatlučete hřeb nebo hmoždinku a přichytíte co potřebujete. Proti tomu aby to nahradilo polystyren stoji velmi vysoka cena 6500 Kč bez DPH na m3. Já potřeboval 0,1m3 tedy 650Kč a udělal z toho 10 kotev. Foto viz příloha 4 - je to přilepené na běžné fasádní lepidlo (výrobce doporučuje lepit asfaltovým lepidlem, ale konzultace se stavebními techniky - je to lepší, ale kvůli té troše nebudete hřát asfalt). Nadto je to zakotvené stejně jako EPS. Jen pozor ve stavebninách to nevedou skladem a výrobce to sice rád pošle ale jeho dopravné je opravdu maso (v mém případě toptrans - váha 35kg = 2 desky dopravné 922 Kč a desky samotné 780 Kč obojí vč. DPH). Pokud na té fasádě ještě není perlinka tak se to dá dodělat.

Jinak těm co psali o kotvení samotného EPS, tak na fotkách je vidět jak se to má dělat při větším zateplení. Kromě toho, že kotvy nejsou ze železa jak byli v 90-tych letech, mají jen železný trn uprostřed, který je na konci plastový kvůli zateplení, tak se celý terčík utopi ještě pod EPS zátku, aby se chránil i ten plast.


Jan Hájek

Chyby na jímací soustavě:
Vodič je veden v trubce a není uchycen.
Údaj 29 mm vnitřní světlosti pochází z normy zrušené v lednu 2009.
Netříštivá, to je zajímavý údaj, jen jaksi není normativně specifikován.
Ty úchyty té instalační trubky jsou zkoušeny jak? Předpokládám, že mají parametry dle ČSN EN 50 164-4 jinak to ani nejde.
Drát není nahoře uchycen a zajištěn proti sesuvu.

Důležité věci, které nerozpoznám:
Krabice na zkušební svorku by měla být podle ČSN EN 50164-5, měla by umožňovat měření a snadné rozpojení, má být určena pro venkovní rozsah teplot (-40 + 80°C).
Předpokládám ochranu vůči zatečení vody po svodu do fasády (takový ten kroužek).

Až, na ten hromosvod pěkný příspěvek. Zateplení objektů je pro mne v poslední době velmi zajímavé téma pro rozšíření znalostí.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Illek

K extravagantnímu domu si pořiďte oddálený hromosvod a máte po problému.  ;D

Pavel111

K fotkam hormosvodu: toto je stav před dokončením, 2 svody podél okapů budou relizovány po dokončení fasády a teprve potom bude řešena jímací soustava. Drát tedy na fotce je jen položen na střeše, pokračování bude až bude fasáda, podbití a zbylé svody.

To Hajek - nepobažuji se za profika na nic v silnoproudu ani hormosvody. A ani za odborníka na zateplení. Jen mám vzdělání SPŠE a elektrotechnickou fakultu.

Ad konstukce - diskuze zde jsou obvykle jen o tom přečtěte si normu. Lepší jsou knihy, přečetl jsem 3 - všechny doporučené kolegou co řeší hromosvody i na daleko nebezpečnějších objektech typu rozvoden vvn, elektráren apod..
V literatuře nenajdete žádné rozumné popisy na skyté svody. Obvykle je tam pár fotek které uvidíte i na každé nově stavěné ulici, zasekat drážku do zdi vsadit běžný husí krk a protáhnout drát. vzít venkovní krabici na špalík ze zřeva aby vylezla přes zateplení a pak nechat obalit polystyrénem. Těch 29mm je z jedné z knih které popisují ochranu před bleskem dle nové normy.
Při velké snaze pak naleznete na netu fotky jak vypadá skrytý hromosvod po úderu bleskem... nic pěkného. Dle všeho co jsem nastudoval jsem toto realizoval s tím, že vím, že při velkém výboji to poškodí fasádu a hromosvod vytrhne. Při malém projde i běžný skrytý hromosvod prakticky v jakémkoliv husím krku. Toto by doufám mělo odolat střednímu úderu (navíc v mém případě je vidět nedaleký panelák a za ním je kopec - upozorňuji, že dle valící koule ochrana tím panelákem nevyšla a hromosvod bych měl mít)

Ta obvyklá konstrukce do zdi přec celý polystyrén je dle mého špatně hned ze několika důvodů:
1. větší riziko smyšky okolo okraje střechy
2. narušení tepelné ochrany domu
3. odklonění dole do měřících svorek opět od domu
4. zanesení dřeva mezi EPS jako podpěty pod krabici riskuje zvlhnutí a trouchnivění dřeva
5. obvykle chybí zesílení v místě přechodu do země (nelze ohnout dostatečně tuhý materiál z měřícího místa zpět ke zdi, takže se tam dá většinou běžný drát - z cca 10 domů jen na jednom tam zavedli FeZN pásek 4x30, jinak jsem viděl jen husí krk s drátem)

Uchycení zde je pouze kompletním opěněním - pevnostně ta trubka drží k fasádě určitě lépe než když to po 1m přichytím na MDZ desku. Fotky jsou z doby provádění, takže na spodní části ještě není pěna vidět nahoře již je. Stejně je uchycena i krabice.

Krabice byla velikostně volena záměrně tak aby se svorka do ni vlezla s velkou rezervou. Stačí tedy povolit ony šrouby a svorka sjede dolu mimo dosah drátu na střechu - tím dojde k rozpojení a ani se nemusí demotnovat celá.

Jestli krabice vydrží -40 jsem nezkoumal, jedná se o nástěnnou krabici pro vnější rozvody (opět jsem viděl většinou obvyklé řešení běžných čtvercových krabic do zdi velikosti 100 či 125mm - což se mi nelíbilo).

Ad husí krk - nedokázal jsem nají přesné požadavky, takže to skončilo mým dotazem na technické oddělení firmy Rexel a ten použitý je jejich doporučením.

Milan Illek


Milan Hudec

Moc diskuzi nerozumím, k čemu se takové problémové domy vlastně staví?

J.Patúc

Quote from: Milan Illek on 16.11.2011, 00:38
K extravagantnímu domu si pořiďte oddálený hromosvod a máte po problému.  ;D

Aj bez ironie je stožiarový bleskozvod v tomto prípade dobrý nápad, ale aj v iných prípadoch, napr. starý dom bez zemnenia, anténa na streche ( tú by som tam najradšej nevidel ), FV panely na streche....
A tiež pospojovači s bleskozvodom by sa potešili :(

Honza Jirák

Quote from: Radek Červený on 02.09.2011, 17:45
Pokud chce někdo pasivní dům na 100%, pak by se měl vzdát dalších vymožeností v ostatních domech zcela běžných. Ten držák satelitu může být první příklad.

Loni jsem na takové stavbě řešil právě satelit, internet, televizi atd...
Skončilo to klasickým sadovým sloupem VO postaveném na okraji pozemku, na něm všechny antény, včetně GSM repeateru (je to v údolí mimo civilizaci), protažené hluboko pod zemí (požadavek projektanta, netuším proč stavař nejsem) dovnitř do domu, na vstupu podlahou několikrát těsněno a izolováno - pokud možno vše optickým vláknem, metalické je vlastně jen napájení.

Investora to stálo pár desítek tisíc, ale spokojený zákazník je to nejdůležitější.
taková perlička - na vedlejším sloupu byl podle projektu aktivák "chránící" celý pozemek, to jsem jen lehce rozporoval, ale moje práce tam skončila tak netuším jak dopadli.

AB

20.11.2011, 15:36 #45 Last Edit: 20.11.2011, 15:40 by Petr Doležal
Quote from: Honza Jirák on 18.11.2011, 17:04
Loni jsem na takové stavbě řešil právě satelit, internet, televizi atd...
Skončilo to klasickým sadovým sloupem VO postaveném ......., včetně GSM repeateru .... vše optickým vláknem, metalické je vlastně jen napájení.


Mohl bych se zeptat, jakou technologii jste použil pro převod GSM signálu na optické vlákno a uvést typ vnitřního opakovače GSM v budově (s optickým vstupem)? To je zajímavé řešení, zajímalo by mě porovnání s klasickým svodem koaxem se svodičem .....

Milan Hudec

Napájení nelze realizovat po optickém vláknu?

J.Patúc

Quote from: Milan Hudec on 20.11.2011, 16:02
Napájení nelze realizovat po optickém vláknu?

Myslíte napájacie vodiče vzdialeného zariadenia vedla optického vlákna ( kabelu )? Stráca sa význam optického vlákna a blesková vlna môže prejsť zo vzdialeného zariadenia, pokial nie je dostatočne chránené, do budovy prijmu TV a internetu.

Milan Hudec

Quote from: J.Patúc on 20.11.2011, 16:49
Myslíte napájacie vodiče vzdialeného zariadenia vedla optického vlákna ( kabelu )? Stráca sa význam optického vlákna a blesková vlna môže prejsť zo vzdialeného zariadenia, pokial nie je dostatočne chránené, do budovy prijmu TV a internetu.


Nikoli, myslím přípojení budovy k rozvodné síti. :)

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 20.11.2011, 21:10
Nikoli, myslím přípojení budovy k rozvodné síti. :)

Něco jako reflektor a na dostatečnou vzdálenost FV panýlek?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 21.11.2011, 13:52
Něco jako reflektor a na dostatečnou vzdálenost FV panýlek?

Ano, jistě by to posunulo úroveň těchto nízkoenergetických domů dál.

J.Patúc

Quote from: Honza Jirák on 18.11.2011, 17:04
Loni jsem na takové stavbě řešil právě satelit, internet, televizi atd...
Skončilo to klasickým sadovým sloupem VO postaveném na okraji pozemku, na něm všechny antény, včetně GSM repeateru (je to v údolí mimo civilizaci), protažené hluboko pod zemí (požadavek projektanta, netuším proč stavař nejsem) dovnitř do domu, na vstupu podlahou několikrát těsněno a izolováno - pokud možno vše optickým vláknem, metalické je vlastně jen napájení.

Quote from: Milan Hudec on 20.11.2011, 16:02
Napájení nelze realizovat po optickém vláknu?

Quote from: Jiří Schwarz on 21.11.2011, 13:52
Něco jako reflektor a na dostatečnou vzdálenost FV panýlek?

Quote from: Milan Hudec on 21.11.2011, 15:54
Ano, jistě by to posunulo úroveň těchto nízkoenergetických domů dál.

o:-)

Ján Garaj

01.12.2011, 11:46 #52 Last Edit: 07.12.2011, 21:55 by Miroslav Minařík
Keďže diskuzia o hromozvodoch na nizkoenergetických a im podobných domoch a zateplovaní sklzla až na túto veselú úroveň, nedá mi,aby som aj ja neprispel svojou troškou do mlyna.
Polystyrén akýkoľvek, lisovaný,extrudovaný a i..ný, vždy bol je a bude uhlovodík-rokmi vyprcháva-stráca sa, jednoducho je to tak,či sa nám to páči alebo nie.
Ak si niekto pamatá na činžiaky, medzi panelmi boli vkladané dosky z polystyrénu (námietka,že to bol obyčajný polystyrén sa neprijíma) po cca 10-15 rokoch boli medzery medzi panelmi prázdné z nasledovných dôvodov:

1/izolácia sa stratila-vyprchala-uhlovodík vydržal najviac 15-20 rokov  
2/Polystyrén vyžrali vtáky alebo zvieratká-to sa deje aj teraz.

Takže, ak má niekto ilúzie,že zateplenie z akéhokoľvek polystyrénu vydrží určite viac ako 25 rokov,tak mu držím palce.
Už to niekto videl naozaj?
a opýtal sa výrobcu, či dá záruku viac ako 25 rokov na polystyrénové dosky?
Som voči polystyrénu zaujatý a mám voči nemu averziu, to je pravda, preto príjmem akékoľvek  odpovede, bez emócií.
Skúste ma presvedčiť o opaku.
Mám zateplený dom tiež polystyrénom ale len tam, kde to budú môcť moji následovníci aj po 20 rokoch bez velkých problémov obnoviť.
Všade inde som dal minerálnu vlnu (vatu) volajte to akokolvek, ale drží to dobre.

Miroslav Minařík

07.12.2011, 21:56 #53 Last Edit: 08.12.2011, 00:08 by Miroslav Minařík
Už je téma vyčerpáno?
.