Mohou být vodiče při ochraně el. oddělením pouze se základní izolací?

Started by Josef Nováček, 18.04.2008, 08:13

previous topic - next topic

Josef Nováček

18.04.2008, 08:13 Last Edit: 18.04.2008, 08:29 by Administrátor fóra, čistič
Mohou být vodiče při ochraně el. oddělením  (na výstupu) pouze se základní izolací, viz ČSN 33 2000-4-41 ed.2 č.413.1.1?

Rozmahel Vladimír

Přečtěte si článek 413.2 Požadavky na základní ochranu.
Ten říká, že musí být provedeno některé opatření dle přílohy A, nebo opatření dle čl.412, který je o dvojité nebo zesílené izolaci.

Josef Nováček

Čl. 413.2 Požadavky na zákl. ochranu:Na EZ musí být provedeno některéz opatření základní ochrany dle příloha Aneboopatření dle č. 412.

Josef Nováček


Rozmahel Vladimír

Je to jaksi zamlženo, možná schválně, aby bylo možno podat jasná stanoviska či psát knihy.  :D
Ale je nutno si uvědomit, že 4-41 je norma pro instalace a ne pro spotřebiče. Je tu asi nechaná volba projektantovi.
Ještě připomenu čl.A.1 přílohy A. U zařízení musí izolace vyhovět požadavkům příslušných norem pro elektrická zařízení, což by mohlo být např. v dole uvedených normách.
Osobně si myslím, že je vhodné takové oddělené vedení provádět ve tř.2, zejména při napětí vyšším než 50V.