• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co je vhodnější pro 100m vedení v zemi, AYKY či CYKY?

Started by JardaN, 21.04.2008, 10:16

previous topic - next topic

JardaN

21.04.2008, 10:16 Last Edit: 21.04.2008, 11:07 by Administrátor fóra, čistič
Aktuálně mám pod pozemkem 100m polní cesty, nový sloup od El.závodů, a dle projetku si mohu vybrat zda půjdu těch 100m na pozemek kabelem AYKY 4Jx25 a nebo CYKY 4Jx16. Prosím o názor, popřípadě pro a proti ....

Pavel Horský

Rozdíl je hlavně v ceně. AYKY 4Jx25mm2 je za 61,-kč/m a CYKY 4Jx16mm2 je za 136,-kč/m.
Osobně bych doporučoval AYKY.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Ještě doplním. Oba kabely mají stejnou izolaci, tudíž stejnou odolnost vůči prostředí. Materiál žíly v tomto průřezu nehraje téměř žádnou roli.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavelka Květoslav

To Horsky:
Můžete napsat důvod proč AYKY ? Kromě ceny ? Máte vněm větší důvěru ?

Martin Novák

Quote from: Pavelka Květoslav on 21.04.2008, 22:25
To Horsky:
Můžete napsat důvod proč AYKY ? Kromě ceny ? Máte vněm větší důvěru ?


Obecne zname nectnosti hliniku jako je mala mechanicka odolnost, "teceni" ve svorkach nebo lamani vodicu se v prurezech nad 20 mm2 prakticky neprojevuji. Takze nevim proc cpat do zeme kabel za 140 korun/metr kdyz mi naprosto stejnou sluzbu udela kabel za 60 korun/metr. Leda ze by byla zajimava marze na materialu. pak je vejvar ze 14 tisic podstatne zajimavejsi nez z 6 tisicovek.

Pavel Horský

Quote from: Martin Novák on 21.04.2008, 22:33
Obecne zname nectnosti hliniku jako je mala mechanicka odolnost, "teceni" ve svorkach nebo lamani vodicu se v prurezech nad 20 mm2 prakticky neprojevuji. Takze nevim proc cpat do zeme kabel za 140 korun/metr kdyz mi naprosto stejnou sluzbu udela kabel za 60 korun/metr. Leda ze by byla zajimava marze na materialu. pak je vejvar ze 14 tisic podstatne zajimavejsi nez z 6 tisicovek.


K tomu není co dodat. Kolega Novák odpověděl zcela jasně za mě.  (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin Bauer

Souhlasím s kolegou Horským.
Při takovém průřezu a pokud bude uložení provedeno tak jak má  (norm), nevidím důvod proč by s kabelem AYKY měl být jakýkoliv problém.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

JardaN

Děkuji všem za názor,

P.S. jak má být správně uzložen? ověřím to následně v doporučení projektanta
Děkuji