Budu platit za elektřinu stejně, když si koupím el.ohřívač 3000W na 400V nebo ten samý 3000W ale na 230V?
Jaké jsou výhody a nevýhody?

Jirka Š. Svejkovský

Co je těžší? Kilo železa nebo kilo peří?  8)
Ohřívač na 400V vám odebere méně proudu (ale stejně práce), proto je výhodnější. Musíte mít ale třífázovou přípojku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Spotřebič s výkonem 3kW vám za 1 hodinu odebere 3kWh a platit je budete podle sazby dodavatele energie, nezáleží jestli to odeberete s jedné fáze nebo ze tří.

Spotřebič připojený na 3 fáze má odběr rozložený a tím jsou jednotlivé fáze méně zatížené, u soustavy TN-C je tím i omezen pracovní proud vodičem PEN, který současně pracovním i ochranným. I když budete mít rozvod v soustavě TN-S, pořád je přívod od dodavatele energie proveden jako TN-C.
Pro silnější spotřebiče je připojení na všechny 3 fáze lepší.
Spotřebič 3kW je téměř hranice výkonu, který se dá připojit přes zásuvku na jednofázovém rozvodu (omezeno na 16A)

Nevýhodou u vícefázového připojení je nutnost použít vícežilový kabel, spínání více vodičů,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Když si pořídíte jednofázový, tak budete mít asi potíž s rozložením ostatní zátěže do fází, což může nakonec vést k navýšení jističe před elektroměrem - a tedy k navýšení měsíčního paušálu.
V případě třífázového boileru zase budete muset udělat přívod k němu třífázový, včetně třípólového stykače ovládaného z HDO, což vyjde na pořízení o něco dráž.

Na co se někdy taky zapomíná, je ztrátový výkon v přívodním kabelu. Když budete mít přívodní kabel 2,5 mm2 dlouhý 10 m, tak bude ten ztrátový výkon v kabelu u 1-fázového připojení 24W a u 3-fázového 4W.
Ten rozdíl udělá za rok, za předpokladu ohřevu 8h denně, asi 100 Kč navíc u jednofázového připojení.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.