• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 18:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?

Started by Roman Kostelecký, 28.01.2014, 14:49

previous topic - next topic

Roman Kostelecký

28.01.2014, 14:49 Last Edit: 28.01.2014, 14:51 by Miroslav Minařík
Pořídil jsem si před vchod infraspínač Hutermann W180S. Asi po necelém týdnu vypadl jistič z neznámého důvodu, bezproblému šel nahodit, ale od té doby čidlo nefunguje. Vše jsem proměřil, do čidla napětí jde, ale z něho žádné do světla nevychází. Můžete mi vysvětlit jak je to možné, popřípadě poradit, jak toto řešit?
Přikládám schéma jak bylo čidlo zapojené.

Roman Kostelecký

Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená. Ale i tak, jak te toto možné, že se přepálila?

Vojtěch Běhunčík


Lukáš Rotrekl

Něco se polámalo. Vzhledem k ceně co jsem u tohoto čidla našel na netu mě to moc nepřekvapuje. Prostě je to čidlo za méně než 200Kč se všemi +  (cena i mínusy (šunt). Pokud máte odvahu zkoušejte dál. Je to něco jako loterie, možná s trochu vyšší šancí na výhru.

Toto (a jemu  podobné) už jsem zákazníků přestal nabízet. Je to v konečném důsledku příliš drahé, ale ne pro zákazníka, ale pro mě.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Štefan Beláň

V tom vašem schéma zapojení mne zaráží znázornění dvou pojistek, které jistí jeden spotřebič. Doufám že nemáte doma 3fázové napájení rozváděče. ::)

PS: Pokud je schéma zakreslené podle skutečnosti, tak si raději pozvěte elektrikáře.
Chránič chrání - jistič jistí.

Václav Třetí

Quote from: Roman Kostelecký on 28.01.2014, 15:30
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená. Ale i tak, jak te toto možné, že se přepálila?


Není ta pojistka náhodou vyplněná zhášecím pískem? Pojistky tohoto typu se používají právě v infra čidlech a stmívačích osvětlení protože jsou výrazně lépe schopné ochránit polovodičové spínače - triaky.

Pojistka se mohla přepálit při přerušení vlákna žárovky nebo při závadě v elektronice úsporky. Zkuste nejprve vyměnit žárovku a popř. i pojistku, pak se dá přemýšlet dál.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Franěk

Quote from: Roman Kostelecký on 28.01.2014, 15:30
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená.


Vždy jsem pojistky měřil. Netušil jsem hlupák, že se stačí jen podívat.  ;D ;D ;D

Quote from: Štefan Beláň on 28.01.2014, 18:36
PS: Pokud je schéma zakreslené podle skutečnosti, tak si raději pozvěte elektrikáře.


Toto bude, ve vašem případě, asi ta nejlepší rada.

Quote from: Lukáš Rotrekl on 28.01.2014, 17:22
Toto (a jemu  podobné) už jsem zákazníků přestal nabízet. Je to v konečném důsledku příliš drahé, ale ne pro zákazníka, ale pro mě.

(drinks) (beach) (jednicka)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Quote from: Roman Kostelecký on 28.01.2014, 14:49
... vypadl jistič z neznámého důvodu...

Jistič jistě měl důvod proč to udělal...

Já znám jen žárovku se 2 přívody, se 3 snad jen do auta, se 4 jsem ještě neviděl...
Na dotaz s nepřesným zadáním se těžko odpovídá
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Michal Čeleda

OT - jsou i žárovky se 4 vývody, také do auta, W21/5W, mají dvě vlákna se samostatnými vývody.

Jozef BABJAK

Quote from: Štefan Beláň on 28.01.2014, 18:36
V tom vašem schéma zapojení mne zaráží znázornění dvou pojistek, které jistí jeden spotřebič.


To isté zaujalo aj mňa; ak sú náhodou napájané z dvoch rôznych fáz, možné dôsledky by mohli zodpovedať pozorovaniu opytujúceho sa.

Václav Třetí

Quote from: Michal Čeleda on 29.01.2014, 05:44
OT - jsou i žárovky se 4 vývody, také do auta, W21/5W, mají dvě vlákna se samostatnými vývody.


Je to tak, celoskleněné tzv. bezpaticové, vyskytují se hlavně u amerických aut.

Tazatel nějak nekomunikuje, asi se mu naše rady nelíbí. Jenže co poradit bez informací.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář