• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?

Started by Miso Sipeky, 02.05.2008, 10:31

previous topic - next topic

Miso Sipeky

02.05.2008, 10:31 Last Edit: 03.05.2008, 21:43 by Administrátor fóra, čistič
V novostavbe bytovky som v kupelni svojho bytu objavil zvlastnu vec. (Byt je v stave holobyt s omietkami...)
Na mieste uvazovaneho sprchoveho kuta aj vane su na zemi polozene cca 0,5m vodice urcene pravdepodobne na ich uzemnenie (su zlto-zenlene, medene).
Vodice "miznu" v stene.
Potreboval som ale odmontovat zasuvky kvoli dodatocnym murarskym pracam a zistil som, ze konce tychto zemniacich vodicov su v stene volne zalozene a k nicomu dalej su neni naviazane. 
Proste obe tieto "uzemnenia" boli len tak zalozene do krabice so zasuvkou a tam aj koncia pricom nikam dalej nevedu. Pripada mi to tak, ze niekto nieco odflakol. Prosim poradte mi, ze co s tym dalej. Mozem tieto zemniace vodice napojit na zemnenie v zasuvke (teda pripojit ich na dalsi zlto-zeleny vodic)?

Ak by to bolo mozne zaujimali by ma rizika takejto instalacie. Ak spravne chapem funkciu prudoveho chranica, tak ten by fungovat mal... Pripadne na koho sa mam obratit a co mam pozadovat.

Peter Holúbek

Vodiče ktoré popisujete sú určené na miestne doplnkové pospájanie. Ich správne pripojenie je závislé na zariadení kúpeľne a je to práca pre odborníka s elektrotechnickou kvalifikáciou. Niečo o tom sa dočítate v týchto odkazoch:

http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-07-29.5790721120/view?searchterm=Dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD%20pospojov%C3%A1n%C3%AD

http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-07-29.8257381760/view?searchterm=Dopl%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD%20pospojov%C3%A1n%C3%AD

Štefan Beláň

TO: Sipeky

Pokud je vodič ochranného pospojování pouze od vany do zásuvky, tak je to špatně.
Vodič doplňujícího pospojování cizích vodivých částí musí být zavedený na ochrannou přípojnici místního pospojování a/nebo na přípojnici PE do rozváděče (pokud je blízko). ::)

Pochopitelně je možné připojit k pospojování cizích vodivých částí i ochranný kolík zásuvky, případně další neživé části elektrických předmětů.

Poč je to špatně?  (norm)
Protože pokud je v koupelně víc neživých částí, může dojít z jakéhokoliv důvodu k odpojení přívodu do zásuvky a tím se přeruší spojitost vodičů ochranného pospojování.
Je ale možné, že je opravu ke všem neživým částem přivedený samostatný vodič ochranného pospojování, no a pak by to mohlo být i v pořádku. Tímto nestandardním způsobem provádí pospojování velice málo montážníků. :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Miso Sipeky

Páni, velmi pekne Vam dakujem za fundovane odpovede. Pomohli ste mi.