• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?

Started by peterf1, 26.05.2008, 14:28

previous topic - next topic

peterf1

26.05.2008, 14:28 Last Edit: 28.05.2008, 18:02 by Administrátor fóra, čistič
V ponuke zásuvkových rozvodníc viacerých výrobcov som videl
prevedenie s prúdovým chráničom a 3f 4-kolíkovými zásuvkami (3+PEN).
Aké je zapojenie týchto zásuviek ? Nemajú zapojený N-vodič, alebo cez chránič prechádza aj PEN vodič?

Jirka Š. Svejkovský

Nejsou to zásuvky 3+PEN ale 3+PE (bez vodiče N), například pro připojení jednoduchého stroje ovládaného motorovým spouštěčem ve skříni (N-pól nepotřebuje).
Pokud byste na tuto zásuvku připojil cokoliv s vodičem PEN, okamžitě po zapnutí by vybavil proudový chránič.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B