• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?

Started by Zdenek Borek, 07.05.2008, 13:04

previous topic - next topic

Zdenek Borek

07.05.2008, 13:04 Last Edit: 07.05.2008, 15:32 by Administrátor fóra, čistič
Je možné mít společný jistič pro venkovní osvětlení a osvětlení v koupelně, případně pro venkovní zásuvky a zásuvku v koupelně?

Radek Červený

Svým způsobem to ničemu neodporuje, pokud nebudete míchat světelný a zásuvkový okruh a pokud zásuvka v koupelně není určená i pro pračku, popř. elektrické vytápění.
Každopádně vše zapojit za chránič s vybavovacím proudem 30 mA.
Jediná nevýhoda je, že při zatečení vody do instalace, což venku nebývá neobvyklý jev, budete i v koupelně potmě.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Zdenek Borek

To znamená, že vy osobně byste nespojoval žádné venkovní světla či zásuvky s vnitřními? Nebo se to v praxi běžně dělá?

Radek Kroutil

Vše záleží na situaci... Když je venku jedno, dvě světýlka, tak asi není rentabilní na toto kupovat zvlášť jistič či chránič. Totéž u zásuvek. Když je  jedna zásuvka na terase třeba kvůli grilu, nebo rádia, tak to klidně dám na koupelnový jistič. Ale když je PD, není co řešit...
Bacha, ale něco jinýho je udělání osvětlení přístupové cesty když jsou kabely pod zemí. Zde už by to měla řešit PD
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz