• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?

Started by vacaa, 17.05.2008, 11:01

previous topic - next topic

vacaa

17.05.2008, 11:01 Last Edit: 18.05.2008, 00:55 by Administrátor fóra, čistič
Je možné (povolené), vyvést z HDS pouze jeden pracovní vodič (většího průřezu) a teprve až např. uprostřed domu jej rozvětvit na jednotlivé odběrové větve, nebo je třeba jej pro každý okruh "tahat" jednotlivě z HDS?

vacaa


Štefan Beláň

TO: vacaa

Pravděpodobně jste myslel jeden kabel a ne vodič. To je z profesního a faktického hlediska velký rozdíl.

Takže, z HDS je možné vyvést pouze jeden kabel a dále použít rozpojovací pojistkovou skříň a pokračovat vice kabely. Tato část se nazývá hlavní domovní vedení. Prakticky lze tento způsob rozvodů provádět jen ve veřejných budovách na veřejně přístupných částech. Jedná se o neměřenou část. (norm)

Pokud je váš dotaz směrovaný na bytový rodinný dům, tak u této stavby nelze provést hlavní domovní vedení a neměřené části rozvodů musí být mimo hranice soukromého pozemku, tj. HDS včetně měření spotřeby, musí být standardně umístěny na hranici pozemku. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Štefan Beláň

TO: vacaa

Než se začnete dotazovat, udělejte si pořádek v názvosloví a naučte se terminologii. Jinak se nedá s Vámi diskutovat.  :'(
Chránič chrání - jistič jistí.

vacaa

 jiz jsem se na zacatku opravil. mel jsem na mysli rozvody v dome samotnem - tedy z domovniho rozvadece, nikoliv z HDS jak zni titulek.

ad b) predpokladam, ze tato diskuze neni jen profi a verim, ze pripadna chyba terminologie tedy neni duvod k poprave  ::)

;-)

Štefan Beláň

TO: vacaa

Chybná terminologie od laika se předpokládá a není důvodem k popravě. (dabel)
Nepatřím k těm, kdy by odpíral odbornou pomoc laikům, ale z Vašeho dotazů opravdu nevím nač se ptáte? (no)
Je mi líto. :'(
Chránič chrání - jistič jistí.

vacaa

uvedu tedy dotaz konkretneji:

rekneme ze je obytny dum. uprostred domu mame 3 mistnosti. do kazde mistnosti vede samostatne jistena vetev okruhu pro zasuvky a dale okruhy svetelne. Je nutne pro tyto jednotlive okruhy vest pracovni vodice zvlast a jednotlive z nuloveho mustku, anebo je mozne (povolene) vest pouze jeden (2) a ten uprostred domu rozdelit na jednotlive zasuvkove a svetelne vetve ?

diky.

Štefan Beláň

TO: vacaa

Nejsem si jistý, zda jsem vše správně pochopil. :-\

Takže:
1) Z rozváděče se vedou zvlášť obvody motorové (3fázové), zvlášť světelné a zvlášť zásuvkové. Každý obvod má své jištění.
2) Každý obvod musí mít plný počet vodičů, tj. vodič fázový (L - hnědý), vodič střední (N- modrý) a vodič ochranný (PE-zelenožlutý).
3) Tyto obvody nelze za jištěním v rozvodu již nikde sloučit a musí být vedeny odděleně.

Doufám, že je Vám již vše jasné.  ??
Chránič chrání - jistič jistí.

vacaa

Ano, jiz je mi to jasne. precovni vodic tedy nelze mit spolecny pro vice jistenych okruhu. dekuji  ;)