Která ČSN řeší nouzové osvětlení únikových cest ve zdravotnických zařízeních?

Started by Honza23, 29.05.2008, 00:50

previous topic - next topic

Honza23

Jak je to s nouzovým osvětlením únikových cest pro budovy zdravotnických zařízení?
Která norma tohle řeší?

Vojtěch Běhunčík

Našel jsem zmínku v ČSN 730835:
článek 10.5.9 - Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů pro nouzové osvětlení (a taky pro osvětlení chráněných únikových cest, evakuační a požární výtahy i jiná požárně bezpečnostní zařízení)  jsou stanoveny od 1.7.2008 vyhláškou "O technických podmínkách požární ochrany staveb", částka 10 Sb. 23/2008.

Vojtěch Běhunčík

Kromě zmíněné hasičské normy ČSN 73 0835   Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče samozřejmě i základní norma ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení.

Vojtěch Běhunčík

A pokud použijete vyhledávání v Elektrice, tak najdete například článek http://elektrika.cz/data/clanky/cntl-nouzove-osvetleni
který uvádí ještě normy

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení

ČSN 33 2140 Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely
(k této normě letos vyšla technicko-normalizační informace TNI 33 2140  Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely - Komentář k ČSN 33 2140)                                   

ČSN 33 2130  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody