Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?

Started by Ratiborský Jaroslav, 21.05.2008, 06:47

previous topic - next topic

Ratiborský Jaroslav

21.05.2008, 06:47 Last Edit: 21.05.2008, 23:53 by Administrátor fóra, čistič
Mám navrhovat zemnící soustavu stanice kyslíku umístěné vně budovy,zemní vedení má být provedeno FeZn 10 mm a na čtyřech místech uzemněno strojenými zemniči ZT 2 .Půda pro uložení zemničů je hlinitopísčitá a půdorys  stanice je  10,8 x 4,2 m .Spojení zemničů s okružním vedení FeZn 10 by bylo v zemi a jednotlivé části zařízení by byly spojeny se zemnící soustavou přes 6 ks zkušebních svorek.
Moje otázka zní :
Pro dosažení celkového zemního odporu 5 ohmů je nutno použít 4 zemniče sestávající každý ze 2x ZT2 nebo stačí pro každý zemnič použít 1 ks ZT 2 ?

Ratiborský Jaroslav

Kamil Novák

Podobnou otázku už jsem někde četl.
Tuším že se Švejk na konci ptá : " Ve kterém roce zemřela domovníkovi babička ? "  :D

A teď k věci :
Nejsem projektant, ale nějak ve Vašem dotazu nemohu najít údaj o zjištěném měrném odporu půdy.  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Hájek

Dotaz jsem přeposlal Daliborovi Šalanskému a toto je odpověď:

Nutné vstupní údaje:
Je-li objekt zařazen do LPL II nebo LPL I, je nutno znát měrný odpor podloží.
Je-li objekt zařazen do LPL III, je ekvivalentní délka zemniče min. 5 m. Po provedení výpočtu mi vyšla ekvivalentní délka zemniče pro tento objekt 3,1 m, a to je málo. Proto je nutno doplnit vertikální zemniče.
Vodorovná délka zemniče je 1,9 m (od okružního zemniče) a vertikální hrloubka je 0,95 m (délka zem. tyče). Vše uloženo v min. hloubce 0,5 - 0,7 m.
Ovšem měla by být splněna podmínka, že počet vertikálních zemničů by měl být stejný, jako počet svodů, min. však 2. Takže jestli je 6 zkušebních svorek, vypadá to na 6 svodů a proto by mělo být i 6 doplňkových zemničů.
Tento výpočet platí i pro objekt v LPL II s hodnotou měrného odporu podloží do 800 Ohmmetrů. Je-li měrný odpor vyšší, nebo LPL I, je třeba výpočet aktualizovat podle skutečné hodnoty měrného odporu.
Ovšem hodnotu zemního odporu 5 Ohmů asi nejde takto zaručit. Doporučená max. hodnota je dnes 10 Ohmů.