• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musím mít ve stavební buňce další hlavní jistič?

Started by šumilov, 14.03.2009, 19:19

previous topic - next topic

Michal Dorničak

Quote from: Michal Kolesa on 16.03.2009, 21:22
Pokud vám jdou 4 dráty máte TNC a tam chránič nedáte

                                                                                                                                               
Pokud má přívod v soustavě TN-C , tak provede před chráničem rozdělení PEN na PE , N  vznikne tím soustava TN-C-S , za místem rozdělení instaluje proudové chrániče.

Antonín Vaněk

Quote from: šumilov on 15.03.2009, 18:20
Tak že jen proudový chranič a za to pak jističe ! Mužu se zeptat jaký proudový chránič by jste mi doporučily ??  Budu tam mít 1 krat 10 A na světla a 3 krat 16A na zasuvky. Jo ještě jak to mám přizemnit?? To nechapu.Vždyt to budu mít přizemnený zelenožlut. z kabelu !  :(



je třeba mít uzemněnou buňku a rozvaděč  ;)

Georgis Fasulis

To Šumilov: V minovém poli se jistě nepohybujete, jen byste měl splnit ČSN, které s elektroinstalací buňky souvisí.
Vaše "buňka" musí mít podružnou rozvodnici. A, jak už psal pan Horský, musíte mít v buňce proudový chránič. Kromě toho byste měl splnit následující body:

1) Rozvodnice by měla mít hlavní vypínač - (tuto funkci může splňovat centrální proudový chránič)
2) Dimenze chrániče se odvíjí od velikosti hlavního jističe.
3) Přívod k buňce musí být správně dimenzován a proveden podle ČSN.
4) Instalace v buňce musí být provedena podle ČSN (např. pokud se jedná o buňku z hořlavého materiálu, musí el. instalace splňovat speciélní požadavky).
5) Pokud je váš přívod jen 4 vodičový a je přitom menší než 10mm2 (Cu), je to špatně a musíte ho vyměnit za 5-vodičový.
6) Pokud je váš přívod alespoň 10 mm2 z mědi nebo 16mm2 hliník, pak můžete mít 4 vodičový průřez, ale musíte tuto TN-C soustavu v buňce před chráničem převést na TN-S (rozdělit PEN na N a PE), přičemž jej v tomto místě musíte uzemnit.
7) Musíte mít na el. instalaci buňky včetně přívodu projektovou dokumentaci (projektant všechny výše uvedené náležitosti zná).
8 ) Musíte mít na el. instalaci včetně přívodu provedenou výchozí revizi. Tu může udělat jen revizní technik mající příslušné oprávnění.

Jen při splnění výše uvedených náležitostí budete mít jistotu, že je vaše pole odminováno.
Hezký den.  :)
G.F

Pavel Horský

 (jednicka) Naprosto vyčerpávající odpověď. K tomu už není co dodat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

šumilov

18.03.2009, 18:16 #22 Last Edit: 06.06.2009, 08:21 by Miroslav Minařík
Chtěl bych všem ještě jednou poděkovat za vyčerpavající odpovědi a za každou radu co jste mi napsali!