Jaké jsou podmínky ochrany malým napětím SELV?

Started by Anonym, 21.12.2006, 06:47

previous topic - next topic

Anonym

21.12.2006, 06:47 Last Edit: 22.12.2006, 20:27 by Milan Karvánek
SELV
Jsou to obvody malého napětí, které nejsou spojeny s ochrannou soustavou, ani se zemí. Zdroj těchto obvodů musí být v bezpečném provedení, aby nemohlo dojít k vniknutí vyššího napětí do této sítě. Musí být odděleny elektricky od jiných obvodů.
Neživé části se nesmí úmyslně spojovat:
- se zemí,
- s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů,
- s cizími vodivými částmi.

Radek Kroutil

Quote from: Anonym on 21.12.2006, 06:47
SELV
Jsou to obvody malého napětí, které nejsou spojeny s ochrannou soustavou, ani se zemí. Zdroj těchto obvodů musí být v bezpečném provedení, aby nemohlo dojít k vniknutí vyššího napětí do této sítě. Musí být odděleny elektricky od jiných obvodů.
Neživé části se nesmí úmyslně spojovat:
- se zemí,
- s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů,
- s cizími vodivými částmi.


Dodatek: a musí mít bezpečnostní trafo, nebo toto je ukryté v té větě bezpečné provedení?
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jiří Schwarz

Nevím, kde čerpal autor dotazu
Já ze nejserioznější zdroj informací v tomto případě považuji normy.
A v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 v odstavci 414.3 jsou požadavky na zdroje SELV (případně PELV) jasně popsány, mj. v bodu 414.3.1 je uveden požadavek na bezpečnostní trafo podle EN 61558-2-6
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!