Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?

Started by Pavel Štecha, 26.05.2008, 08:00

previous topic - next topic

Pavel Štecha

26.05.2008, 08:00 Last Edit: 26.05.2008, 08:09 by Administrátor fóra, čistič
Může být uloženo vedení kabelů CYKY do podlahy (pod beton) v pískovém zásypu v mechanické chráničce LPE-1 320N nebo LPE-2 125N?

Vedení půjde v podlaze ke zdi tam už bude uloženo pouze pod omítkou.
Elektrikář tvrdí, že je to nejrychlejší a skoro bez sekání. Pokud by bylo vedení v první podlaze (na betonu) křížílo by se pravděpodobně s topením.
Může být vedení takto uloženo v chráničce LPE-1 (do 320N).

František Leopold

váš elektrikář má pravdu, takto se realizuje vedení ve většině novostaveb, je to rychlejší a je s tím méně práce. Akorát je důležité, aby přechody přes dveře a jiné stavební otvory,(tam, kde se jezdí kolečkama, nebo se stěhuje nějaký náklad a hrozí mechanické poškození kabelů) byly nejenom v trubkách, ale aby byly co nejdříve zahrobečkovány.

Milan Karvánek

Jistě, kabelové vedení se klade zcela běžně do podlah, většinou do betonové mazaniny již nejméně 40 roků zpátky.

Radek Kroutil

A taky bez chrániček. Rovnou kabely na holou podlahu kolem stěn, vyvázat a zahrobečkovat