• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 19:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?

Started by Martin el., 11.04.2008, 22:24

previous topic - next topic

Martin el.

11.04.2008, 22:24 Last Edit: 11.04.2008, 23:14 by Administrátor fóra, čistič
Provedená nová el.instalace v kuchyni pod omítkou,obklady atd.
Přívod pro el.sporák ukončen v krabici ve svorkovnici s odlehčovací sponou(ABB).
Nová kuchyňská linka a umístění sporáku neodpovídá původnímu zadání investora.
Svorkovnice bude bohužel navždy ukryta za linkou bez možnosti přístupu k ní.
Vysekám drážku a dám novou svorkovnici asi o 1m dále kde bude za sporákem přístupná.

Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
Ve stávající svorkovnici?
Šroubové spojeni se mi nezdá nebo ano?

Pavelka Květoslav

Wago svorky , nemusí se dotahovat , kór když tam nebude přístup  .

Hynek Bureš

To Pavelka: Dovolím si nesouhlasit. Každé rozpojitelné spojení vodičů (což wago-svorky bezpochyby jsou) musí být přístupné pro účely revizí apod. Nepřístupný spoj je třeba provést lisováním, tedy kabelovou spojkou.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

eboss

Právě v případě Wagosvorek máme ve staré hliníkové nulované instalaci jedinou jistotu. Svorkám i vodičům je pod třemi nánosy tapet dobře již deset let. Šroubové spoje v jiných krabicích občas dotáhnem. Na které zapomeneme, vyjiskří a vodič se přeruší.

Takže přístupné pro revizi možná, ale existují soukromé budovy, kde byla MOŽNÁ revize v roce 1973 a tolik štěstí podobná činnost už třeba podobnou budovu vůbec nepotká.

Takže jse pro ten "pokrócené plíšek" od Waga.  (norm) (dance)

Pavel Horský

Kabelová spojka je kabelová spojka, to se prostě nedá nic dělat. Když je kvalitně udělaná, plnohodnotně nahradí kabel.

Jinak se to ještě dělá tak, že se připojovací svorkovnice zachová, do zadní stěny linky se vyřízne díra ve velikosti této přípojnice a ke sporáku se dá delší kabel.
Stejně tak se přece připojují myčky, pračky, drtiče...............atd.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Stanislav Kučera

Jen malou poznámku k příspěvku administrátora. Doufám, že při připojování hliníkových vodičů do krabicových svorek Wago nezapomínáte na to, že je nutno použít do svorky kontaktní pastu Alu-Plus.

Pavel Horský

TO Kučera: kolego, tato skutečnost je tu pravidelně uváděna v diskusních příspěvcích týkajících se Wago svorek a Al vodičů.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz