• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 07:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?

Started by Kakadů, 10.06.2008, 15:10

previous topic - next topic

Kakadů

10.06.2008, 15:10 Last Edit: 15.06.2008, 08:18 by Administrátor fóra, čistič
Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?

Co si vzpomínam, tak u některých panelových bytů tam taky jsou.
Může se tím pádem nasvorkovat hlavní vedení do stávajícího rozvaděče, popřípadě jestli stačí čokoláda?
Jsou to cca 2m, protože nový rozvaděč by byl dál.

Štefan Beláň

10.06.2008, 18:37 #1 Last Edit: 10.06.2008, 19:30 by Štefan Beláň
TO: Kakadů

Rozváděč by měl být umístěný na dobře dostupném místě, tj. cca 150 až 180 cm nad rovnou podlahou. Pochopitelně že typ pod omítku.
Pro rozvodnice PL nad vstupními dveřmi měl "soudruh" výjimku platnou pouze pro panelovou výstavbu z let 1960-1980. (norm)
Přesto se i dnes najdou elektrikáři, kterým nedělá problém umístit rozvodnici nad dveře. >:(  (plc)

Co se týče spojování a prodlužování vedení, tak vše je možné, ale je to už práce pro zkušeného elektromontéra.
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdeněk Pikhart

Čokoláda rozhodně nestačí! Je třeba použít kvalitnější svorky a napojovací krabici. Pokud to jde, je vždy lepší kabel vyměnit.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Michal Slabý

Napojení vodičů, nejlépe lisovací dutinky+patřičná izolace. Každý slušný elektrikář dneska tyto dutinky používá, takže byste neměl mít problém. Takový spoj pak můžete schovat do lišty, nebo zasekat.
Revize E1B

Jaroslav Kořínek

Hm, myslím , že bytovou rozvodnici nebudu zasekávat do panelu, umístním jí na chodbě u vstupu do bytu a to v provedení na omítku. Je někdo proti!  >:D

Pavel Tesař

Hm, myslím , že bytovou rozvodnici ve výši 1800mm by moje zlatá, ale malá manželka nedosáhla.  (dance)

kbulda