Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?

Started by Hynek Bureš, 13.04.2008, 18:43

previous topic - next topic

Hynek Bureš

13.04.2008, 18:43 Last Edit: 14.04.2008, 00:06 by Administrátor fóra, čistič
Dotaz či spíše anketa z praxe, jaký typ kabelu k propojení kotle a pokojového regulátoru je nejvhodnější z hlediska univerzálnosti, aby vyhovoval pro elektrické i plynové kotle (tj. na síťové i malé napětí), pro inteligentní kotle a regulátory (kde dochází k přenosu dat), atd. Jde o to obecně připravit univerzální kabel, který bude vyhovovat pro všechny tyto možnosti, tj. pokud možno pro 100% kombinací i s ohledem na povolený způsob uložení a aby se vešel do svorek. Kandidáti: JYTY, JQTQ, CYKY, CYKFY, CMSM, ... (+ "husí krk") ...dosud jako "univerzální" předepisuju JYTY 4x1, ale mám určité pochybnosti, zda ho lze používat i na síťové napětí při uložení pod omítkou.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Stanislav Bartel

Doporučuji rozlišit datový přenos a analogový signál /kabel JQTQ/ a signál ON/OFF / kabel CYKY/ tak, aby v pokojovém termostatu nebyly příliš namáhány svorky, které jsou mimochodem většinou součástí tištěného spoje a na nějaký ohyb vodiče není dostatek místa. Hlava kabelu se provádí  už v husím krku / u CYKY/ a volné dráty zavést bez mechanického tahu do svorkovnice. Kabel  JQTQ na 220V použít lze. Pozor však na barvy vodičů. U kotle ve svorkovnici je už dostatek místa.
Viděl jsem už tahat vedení pro pokojový termostat i v jednom kabelu spolu s napájením kotle. To komentovat ovšem slušným způsobem ani nejde. Dokonce to bylo i v projektu.

Miroš Jan

Kolego Bureši.

No tak já používám už leta kabel JQTQ 4 x 1mm2. Pohoda při zapojování, a i při pokládání. Vřele doporučuji.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Hynek Bureš

Prošel jsem několik katalogů - u kabelů JYTY a JQTQ se uvádí nikoliv průřez, ale průměr. Čili např. JQTQ 4Dx1 má průměr žíly 1mm, tzn. průřez cca. 0,785mm2.

Tabulka 52J v ČSN 33 2000-5-52 uvádí minimální průřezy pro pevnou instalaci silových vodičů 1,5mm2 Cu, signalizačních a ovládacích obvodů 0,5mm2 Cu. Tedy rozlišuje jen účel, nikoliv napětí ani proud. A jelikož obvod termostatu je ovládací, mělo by být vše OK.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jarmil Pinc

Mohu se zeptat, proč používáte 4-vodič, když jsou potřeba k sepnutí relátka jen 2 vodiče?

Otakar Dosbaba

Zpravidla pro rezervu. Někdy je tak možné např. připojit ještě termostat z druhé strany zdi a nebo např. vyvést kontrolku činnosti oběhového čerpadla. Zrovna tak se může vyskytnout termostat, který je možné napájet síťovým napětím a hned je potřeba další drát. Též pro tyto účely používám JYTY 4Dx1. Napětím a průřezem vyhovuje, je možné jej klást přímo pod omítku (speciálně jsem se na to ptal cca před 2 roky výrobce), do svorek na PCB se opravdu snáze a bezpečněji připojuje.

Jarmil Pinc

Bohužel v místních prodejnách s instalačním materiálem JQTQ, ani JYTY nevedou. Jaký by šel "z nouze" ještě použít kabel?

Milan Karvánek