Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?

Started by Michal Vaňeček, 30.06.2008, 00:39

previous topic - next topic

Michal Vaňeček

30.06.2008, 00:39 Last Edit: 13.07.2008, 00:45 by Administrátor fóra, čistič
V koupelně hodlám zprovoznit WiFi router. Router je připojen datovým kabelem na střechu, kde je bezdrátové zařízení pro připojení k internetu. Obě zařízení jsou napájena ze stejného zásuvkového okruhu v koupelně. Důvodem pro volbu koupelny je dobrý přístup ke světlíku a také umístění uprostřed bytu, tj. dobrý dosah WiFi po celém bytě.

Stále mi nedá spát, jak zajistit správnou ochranu proti přepětí, nedejbože zásah blesku poblíž střešního bezdrát. zařízení. Do cesty napálení vedoucího na střechu a datového kabelu je možné vložit přepěťovou ochranu. Tuto ochranu je ale nutné zemnit. Napadají mě dvě možnosti - připojení na PE vodič zásuvkového okruhu v koupelně anebo na vodič místního pospojení resp. do svorkovnice místního pospojení. Tato svorkovnice je spojena se svorkovnicí PE v hlavním rozvaděči Cu drátem 4mm.

Rád bych svůj nápad zrealizoval, ale samozřejmě ne na úkor bezpečnosti.

Jiří Schwarz

Tak se chlubte, jak to máte:
- jak je to udělané na střeše, hromosvod a bezdrátové přenosové zařízení na střeše je podle "staré" ČSN 34 1390 nebo podle nové ČSN EN 62305? Z toho pak vychází i to, jak by to mělo být udělané dole
- který výrobce nabízí router určený do prostředí s takovými vnějšími vlivy, jako se dají předpokládat v koupelně (vlhkost, pára, teplota,...)
- napájení na střechu vede jak? Natvrdo 230V AC, nebo už nějaké malé napětí. Přívod 230V na střechu na podobné zařízení je taková dobrá "pozvánka pro blesk", aby se "prošel" rozvody po domu... Jednoznačně bych byl pro napájení malým napětím, byl bych pro dostatečné skrytí zařízení do ochranného prostoru hromosvodové soustavy,...

Je to váš domek, nebo je to nějaká bytovka, panelák? Hlavní ochranné pospojování máte vyvedeno kde? Nejlepší by bylo spojit to přímo s HOP, pokud je to montážně realizovatelné.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

tovec

Když pominu, že takové zařízení asi do koupelny nepatří, a zaměřím se na blesk a přepětí, tak souhlasím s ukrytím zařízení do ochranného prostoru oddáleného hromosvodu podle ČSN EN 62305 (nejlépe v třídě I). Napájení i koax bych po celé délce vedl zónou 3 v kovové trubce na jedné straně připojené k zařízení na střeše a na straně druhe k pospojování (koupelny ho mívají). Jediný, co by mě potom ještě trápilo je, že blesk se tam nedostane jen s určitou (i když hodně vysokou) pravděpodobností. Takže pokud byste se chtěl za bouřky fénovat s fénem na stejném zásuvkovém okruhu nebo se mazlit s routerem, doporučil bych na dolním konci všechno pospojovat (PE, stínění a trubku navzájem a na pospojení, živé vodiče přes SPD), ale to by zase chtělo nějaký rozvaděč.