• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 07:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?

Started by Radovan Přibyl, 01.07.2008, 08:50

previous topic - next topic

Radovan Přibyl

01.07.2008, 08:50 Last Edit: 13.07.2008, 22:47 by Administrátor fóra, čistič
Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?

Projektuji průmyslový rozvaděč a nemohu se v tom zorientovat.
Mají francouzské normy ještě nějaké specifikum?

Radek Kroutil

v ČSN 332000-5-54 ed.2 542.2.3 Vodovodní a plynová potrubí se nepovoluje používat jako zemniče

v ČSN 332000-5-54 ed.2 542.3.2 V přípojnicových rozvodech musí být spoje ochranných vodičů přístupné pro revize

v ČSN 332000-4-41 ed.2 411.5.4 v síti TT - to se vás asi netýká

v ČSN 332000-4-41 ed.2 411.6.3.1. v síti IT - to asi taky ne

To je vše co jsem našel  ;) (wall)

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Štefan Beláň

TO: Přibyl

Jako projektant musíte mít normy ČSN EN. Na konci každé normy jsou národní doplňky, tak na ně nezapomeňte. 8)

Odpojování vodiče N je vyžadováno i v ČR, například pro prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Jinak každý chránič vypíná i vodič N (každý chránič pro EU ne Čínu).  ;)

PS: Francouzské normy nepoužívám.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Schwarz

to Beláň
jeden postřeh - existuje kombinace jistič/proudový chránič, který vypíná pouze vodič L
Je otázkou, co to má společného s "Čínou", ale Bonega se chlubí tím, jak je to skvělé rozměrově, že to zabírá jen jeden modul.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)