Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?

Started by Petr Bryks, 03.07.2008, 10:59

previous topic - next topic

Petr Bryks

Otázka hlavně pro ... Hájka. Rodinný dům, plechová krytina, sedlová střecha. Na komíně umístěn anténní držák, na něm upevněna jímací tyč na Dehniso, bezpečná vzdálenost pro vzduch i zdivo dodržena, ale jak dostat koaxiál do objektu přes plechovou krytinu?

Jan Hájek

Pokud je plechová střecha součástí hromosvodu, je sním vodivě spojená tak v podstatě nijak, a nezbyde vám než zvolit variantu vyrovnání potenciálu.
Drát, by mohl ve větší než dostatečné vzdálenosti, třeba na distanšních vzpěrách ,,objet od antény střechu,, , ale to je nesmysl a dost složitý i drahý.
Nebo udělat kompletně oddálený hromosvod, třeba za pomoci vodiče HVI, ale tak drahou aplikaci nemáte, aby se to vyplatilo.(zřejmě)
Takže asi zbývá, zvednout počet svodů a nasadit svodič bleskových proudů. No možná ještě vyměnit střechu za nevodivou  ;) .
Pošlete třeba fotku, možná jsem to pochopil jinak.