Co je "faktor napětí" ?

Started by Kamil Novák, 18.09.2008, 08:16

previous topic - next topic

Kamil Novák

18.09.2008, 08:16 Last Edit: 18.10.2008, 18:58 by Administrátor fóra, čistič
Mohl by prosím někdo vysvětlit, co se skrývá za pojmem " faktor napětí" dle ČSN EN 60909-0 ?  ??
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š. Svejkovský

Typnul bych to na překlad anglického Voltage Factor. To je poměr napětí na plně  zatíženém a na nezatíženém zdroji.
Quote
The "c" factor is the voltage factor. It is the ratio between the equivalent voltage source and the nominal system voltage (Un).

The explanation of the voltage factor implies that the prefault voltages should be based on a power flow solution. In the abstance of a prefault power solution, the prefault voltage (Un nominal voltage) would be approximately 5% lower than the no-load voltage (Ur rated voltage) The allowance for high system voltages is accounted for by the voltage factor "c" shown below. The voltage factor cmax is used for maximum currents and the factor cmin is used for minimum currents.

Un = 100-1000V, cmax = 1.05, cmin = 1.0
Un = 230/400V (4 wire system), cmax = 1.00, cmin = 0.95
Un > 1kV to 230kV, cmax = 1.10, cmin = 1.0
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

To by mohlo být ono, neboť jsem se u sítě 230/400V setkal právě s hodnotou c = 0,95.  (poklona)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jirka Š.

Takže správně česky relativní úbytek napětí......?  ;)

Ivo Faltus

Pojem ,,faktor napětí" se jako takový v normě ČSN EN 60909-0 nevyskytuje. Zřejmě je na mysli napěťový součinitel označený c (votage factor).
Výše uvedená norma definuje v čl. 1.3.15 napěťový součinitel jako:
Poměr mezi napětím ekvivalentního napěťového zdroje a jmenovitým napětím sítě Un děleným odmocninou ze tří.
Hodnoty napěťového součinitele c jsou uvedeny v tab.1 uvedené normy a jsou totožné s hodnotami uvedenými panem Švejkovským.
Ekvivalentní napěťový zdroj se uvažuje jako jediný aktivní zdroj při výpočtu všech druhů zkratových proudů (jedno, dvoj nebo trojfázových). Při výpočtu maximálních zkratových proudů se používá napěťový činitel cmax., při výpočtu minimálních cmin.

Ivo Faltus

Omlouvám se, část mé předchozí odpovědi, kde se odvolávám na hodnoty napěťového součinitele uvedené panem Svejkovským, není zcela správná. Správné hodnoty napěťového součinitele cmax pro nízké napětí (100 až 1000 V) a tedy také pro soustavu 230/400 V  jsou podle ČSN EN 60909-0, tabulka 1:
cmax = 1,05  - pro soustavy s tolerancí +6 % (v současné době platné u nás - přechodné období)
cmax  = 1,1   - pro soustavy s tolerancí +10 % (po skončení přechodného období)
cmin = 0,95 - uveden správně

Jirka Š. Svejkovský

ČSN EN 60909-0 jsem nečetl, údaje jsem vzal ze zahraničního webu. Tento odkaz se ale na ní odkazuje.
Chvíli jsem uvažoval o tomto odkazu, ale pak mě zarazila poznámka o Indických (indiánských?) a mezinárodních standardech  ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B