• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?

Started by Jozef Haris, 07.03.2007, 21:41

previous topic - next topic

Jozef Haris


Georgis Fasulis

Pokud ale míchačka má stykačovou skříň (a v ní stykač s cívkou na 220V), pak vám to fungovat nebude, protože míchačka byla zapojena v TN-C soustavě a v tom případě používá jako N a PE vodič PEN a váš chránič takové zapojení vyhodí. Pokud používá míchačka jen 3 fáze a vačkový silový přepínač a nic víc, pak by to mělo fungovat.
G.F

Milan Karvánek

TO: Haris> čtěte pozorně, neříkám, že modrý vodič N bude volný! Říkám, že pokud je míchačka originál zapojená na 4 vodiče a nemá N modrý tak ve vidlici zůstane pin (kolík) N nezapojený.

Pokud má míchačka stykače a nemá 5 vodičový přívod, jedná se o nepovolenou sbastleninu, kterou nelze dnes provozovat a je nutné provést kompletní předělání ovládacích obvodů. To je ale již jiná kapitola, to se zde na fóru také jž řešilo.

Jozef Haris

Myslel jsem tím že míchačka bude originál zapojená na 4 vodiče.  Na ty ostatní fóra se podívám, ale myslím že to nebude potřeba  ;)

P.Komárek

Quote from: Georgis Fasulis on 09.03.2007, 09:22
To Jozef Haris: S 5. drátem si nedělejte starosti, elektrikář si s tím poradí. (Z PEN přípojnice elektroměrového rozvaděče odvede k zásuvce 2 dráty - N i PE - z jedné strany připojí společně na PEN v elektroměrovém rozvaděči, z druhé strany je pak ukončí v 5-kolíkové zásuvce). Řešení pana Hasaly je sice opravdu nejlepší, ale z hlediska ceny a praktičnosti ne nejideálnější. Rozumím vám - Antoníček se jen půjčí po dobu výstavby. A na noc se bude schovávat a zamykat a na to je nejideálnější řešení, které jsem nastínil já. Námitka, že nemám jistotu, že tam někdo nestrčí něco přímo do té zásuvky si myslím neobstojí. Vždyť se nejedná o stavbu haly ale RD, vy budete jako stavebník odpovědný za to, že se zásuvka bude používat pouze jako přívod pro Antoníčka a po odpojení Antoníčka prostě vypnete hlavní jistič v rozvaděči. Přeji hodně štěstí při výstavbě. :-)

pane Fasulis, řeším stejný případ jako pan Haris.Líbí se mi Vaše řešení. Také nemohu nechat zásuvkovou skříň volně. Mam dotaz, zda by mohla být zapojená zásuvka s krytkou 5kolík uvniř elektroměrového rozvaděče na kabelu 5Gx6.Do té bych si zapojil zásuvkovou skříň s proudovým chráničem na prodlužce a při odjezdu ji vzít sebou.Zásuvka by byla zavřená v el. skříni a tak by nikoho nelákala zvenku a nebyla vidět.děkuji

Milan Karvánek

TO: Komárek> V elektroměrovém rozvaděči (již ze jeho podstaty) nesmí být nic jiného než hlavní jistič, příp. jistič HDO a elektroměr (pod kryty pak ještě příp. svorkovnice). Viz též připojovací podmínky RZ.
váš případ se běžně řeší tak, že se na zadní stěnu pilíře s elktroměrem (směrem do pozemku) instalije 3. fáz. zásuvka, do které se potom může připojovat standardní staveništní rozvaděč (s proudovým chráničem!). Pokud máte obavu o neoprávněný odběr proudu z této zásuvky v době vaší nepřítomnosti, můžete tuto zásuvku umístit do uzamykatelné schránky, ta již není elektrické zařízení, provedení zvolte dle svých možností.