• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?

Started by sew, 29.07.2008, 17:38

previous topic - next topic

sew

Na vyzděném pilíři je elektroměrový rozvaděč
ze kterého pro stavbu jsem vytáhl zásuvku 400V.

Je nutno ji dávat přes chránič, když stavební rozvaděč bude 3fázovým chráničem vybaven?

Protože zde se názory dvou revizních techniku rozcházejí
jeden tvrdí
že chránič musí být před touto zásuvkou.
A druhý klidně revizi na odběrné místo napíše a neřeší,
zda je tam chránič či není tvrdí,
však že staveništní rozvaděč bude vybaven chráničem,
tak je hloupost dávat dva chrániče za sebou
což samosebou nefunguje.
Já jsem pro to aby zásuvka byla bez chrániče a ve stavebním rozvaděči chránič být zcela určitě musí.

Michal Kolesa


Jiří Středa

Jaký typ (kolik ampér) má zásuvky? Do 32 A bych na proudovém chrániči trval, ale u 63 A už ne.
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Lubomír Jindra

Staveništní rozvaděč připojit přímo - stačí jen chránič v něm.

V případě připojení přes zásuvku je nebezpečí že vynalézaví pracovníci na stavbách odpojí stavenišťní rozvaděč a píchnou se přímo do pilíře - pokud to půjde. Nejspíš to někoho napadne v momentě, kdy začne pršet na jejich krásnou míchačku a "ten blbej stavenišťák bude furt vypadávat"  ;)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Leopold

Rozhodně bych připojil staveništní rozvadeč napřímo, kabel zabezpečit proti vytržení a zatáhnout do ochranné trubky, např.Kopoflex. A nebylo by od věci nechat na dvířka rozvaděče na pilíři přidělat zámek, aby se dal staveništní rozvod vypnout a zamknout.

Jan Franěk

Taky bych nechal chránič až ve stavebním rozvaděči.

ad 1 - elměr. rozvaděč v piliří většinou nemá místo na chránič
ad 2 - norma je naplněna tím, že vývody jsou chráněny a jako ochrana
          je to určitě dostačující.
ad 3 - pokud to někdo upraví, je to na jeho riziko. Nejde to uchránit před
          podobnýmy kretény.Vždycky si s tím nějak poradí.

Navíc máte možnost pravidelně kontrolovat počínání firem co u vás pracují. Pokud RT dodá rev. zprávu, že je vše OK , tak potom problémy s padáním chrániče jsou potom problémem připojené firmy a né Vaše.Mají to mít v pořádku. Opravdu neznám pádný důvod proč trvat na chrániči vedle hlavního jističe.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Osobně tuto situaci řeším tak, že na pilíř z druhé strany osadím rozvaděč v krytí, který obsahuje jistič chránič 25/4/003,  3x16A-C a 1x16A-C.  Pod něj instaluji jednu zásuvku na 230V a druhou na 400V. Pravda, stojí to o něco víc, než montáž jedné zásuvky 32A, ale je to tam pak na věky a majitel pak může zásuvky používat dál, ne jen po dobu stavby.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Ano. Dělám to v podstatě stejně. Použiji nějaký dostupný hotový rozvaděč s vývody dle potřeby a přidělám jej pevně z druhé strany piliře. Říkám tomu stavební rozvaděč. Po skončení stavby se může nechat pro potřeby na zahradě, nebo třeba přesunout do garáže.
Pokud někdo namontuje pouze zásuvku je to špatně. Proto jsem psal v předchozím příspěvku pouze o stavebním rozvaděči.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585