Jak stanovit velikost nadproudového relé pro ochranu 3f motoru?

Started by ZI., 27.07.2008, 18:17

previous topic - next topic

ZI.

27.07.2008, 18:17 Last Edit: 04.08.2008, 23:59 by Administrátor fóra, čistič
Jak vypočítat velikost relé pro ochranu el. motoru
pro domácí vodárnu 3f 380V 0,8kW/1400ot

blokla se mi vodárna
a samozřejmě mi vyhořela
jištění mi nepomohlo a to je smůla.
To co mi tam namontoval s vodárnou odborník 7A ochranu a jištění 25A jističem.
samozřejmě do toho nesměl nikdo zasáhnout
jinak by padla záruka,
a ta samozřejmě nebyla uznána.
ŠPATNÉ JIŠTĚNÍ


Miroš Jan

Tak tomu elektrikářku naúčtujte opravu čerpadla.  >:D
Jinak pro ten váš motor, by připadal v úvahu motorový spouštěč, třeba od Moeller.
1)   TyP : Z-MS-1,0/2, 
2)   nebo, typ : PKZM01-1
K oboum  lze doplit spoušť na podpětí, tak aby se zabránilo při výpadku jedné fáze, ze strany dodavatele elektřiny, (ČEZ, E.O.N., PRE), spálení motoru čerpadla. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

"Odborníka" požádat o úhradu škody. Pokud se bude cukat, zveřejnit.
Obecně platí, že motor se jistí motorovým spouštěčem. Spouštěč se nastavuje na jmenovitý proud motoru (najdete na štítku). váš "odborník" nastavil hodnotu tak na 5x větší motor.
Mimochodem: motorové spouštěče mají ochranu před výpadkem jedné fáze.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B