• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:45

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?

Started by vanes, 14.08.2008, 16:59

previous topic - next topic

vanes

14.08.2008, 16:59 Last Edit: 20.09.2008, 11:31 by Administrátor fóra, čistič
Je nutné k oddálenému transformátoru 1000kVA cca 200m od rozvodny vn, zřídit stop?

Rozvodna vn odpojovač OKJ s pojistkami vývod kabelem 3x 22-AXEKVCEY 1x70 k oddálenému transformátoru( suché provedení ) 1000kVA délka cca200m.

Transformátor je usazen v samostatném prostoru za dveřmi.

Miroš Jan

TO : vanes

Co to je "stop" ?   :o

Ste na elektrofóru, používejte správné názvosloví. (norm)
Když už, tak ovladač nouzového vypnutí, nebo nouzového zastavení. !
Co byste vlastně chtěl tím ovladačem vypínat .Primár trafa, nebo secundér trafa ?
No a co na to říká projektová dokumentace ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

vanes

Omluva za to stop,chci vypínat primár trafa a projekt to neřeší

Miroš Jan

TO : vanes

No tak když to neřeší projekt, tak proč Chcete ten primár vypínat ?
Totiž to není tak jednoduché, vypínat takové trafo. Správná manipulace je trochu o něčem jiném. U takového trafa, (1000kVA), se musí nejdřív vypnout zátěž na secundéru, a pak teprve primár. Nelze vypínat takové trafo na primáru, se zátěží na secundéru. To by mohlo špatně dopadnout.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

vanes

Musím vám trochu oponovat,jelikož to je odpínač ne odpojovač který zvládne vypnutí i pod
zatížením ze strany nn.Ale k mé otázce,chci se prostě ujistit jestli se musí z jakéhokoliv důvodu (požárních,bezpečnostních atd ) dálkově vypínat.

Miroš Jan

Teď sem ňák  mimo. To chcete dálkově vypínat "nn" na secundéru ?  :(

Jinač pokud to není stanoveno projektem, tak není třeba ovladačem "nouzové vypnutí" realizovat vypínání proiméru toho trafa.  :)

Apropo, v případě zapínání, musí být postup, nejprve primér bez zátěže trafa, a potom secundér trafa.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

vanes

Bavím se stále o primeru ,se zapínáním s vámi samozřejmě souhlasím,ale stejně mě to
zajímá jestli by se mělo vypínat nebo ne, aniž by to určil projektant.Popřípadě v které normě bych to našel.

Miroš Jan

TO : vanes

Takže, v prvé řadě je to ČSN 33 2000-4-46, a dále pak ČSN 33 2000-5-537.
;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

vanes


akademik.richard

Primer je určitě vypínaný, každá odbočka vn je vypínatelná. Ať už ručním odpínačem, nebo dálkově řízeným. Tak nevím co tady řešíte.  :o

Miroš Jan

TO : akademik.richard

Jste mimo mísu.  ??  Přečtěte si laskavě otázku.  (plc)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace