Jaké jsou dovolené úbytky napětí u spotřebičů?

Started by Pavel Beneš, 01.07.2005, 14:20

previous topic - next topic

Pavel Beneš

Může mi někdo připomenout povolené úbytky napětí u spotřebičů ( pro světla a motory ). Sice jsem zde vyhledal, že jde o ČSN EN 60 204-1, ale konkrétně nic. Poradíte, prosím?

Georgis Fasulis

Pokud si ještě pamatuji, pak je to 3% pro osvětlení a 5% pro motory.

G.F

Štefan Beláň

Podle normy na revize čl. 612.9 "Ověření úbytku napětí" se již cca od  r. 1993 stále připravuje!

Pro orientaci používám staré tabulky. Tam jsou uvedené tyto hodnoty:

Bytová výstavba - od HDS k R + od R k spotřebiči =

1) světelné obvody ....................  2 + 2 = 4%

2) tepelné ..................................  3 + 3 = 6%

3) ostatní  ................................... 3 + 5 = 8%

Průmyslová výstavba

1) světelné obvody..............................   3%

2) sv. + motory....................................    5%  

3) jeřáby .............................................    6%   

3) venkovní osvětlení, kanály a pod.....   8%  

4) společné obvody .......................max. 10% 

Je to výtah z různých předmětových norem, které již dnes většinou nejsou platné. Pro orientaci je možné hodnoty používat.

Chránič chrání - jistič jistí.